业主要做个雨水回用的水池,请问有潜水的泵,可以不做泵房吗?
我这里有一个工程,业主要把泵房放在水池上面,那我想只能用潜水泵才能满足水泵的自灌吸水了,目前还在考虑中。还有就是在采用河道或者池塘水作为消防水源的情况下(假设满足要求),该如何设置泵房呢?
各位,现在设计中遇到了一个小问题,想请教高手,潜水泵的扬程究竟该怎么确定?是泵到提升液面之间的高度还是两个液面之间的高度?比如A2O工艺中的混合液回流泵,如果选用潜污泵,那么O池和A池的液面高度基本一致,设O池和A池的池深均为5米,这时候这台泵的扬程该如何计算呢?
怎样检查发现潜水污水泵发生了故障?潜水污水泵怎样来冷却电机和轴承的?本人刚在单位实习就碰到如此问题,请个位大侠能帮帮忙!
请问各位大侠,有没有人做过潜水泵的泵站,3台10KV高压电机,采用计算机监控系统,上下两层分布式系统,主控级设2台操作员工作站,3台泵组LCU、1台公用LCU等构成,电机的保护测控装置安装在泵组LCU中,请问潜水泵是否还有随泵配套的高压电机保护器?它和泵组LCU中装的电机测控保护装置是否一样?
最近在做个潜水泵,但苦于资料太少,不知道如何设计,不知道谁有相关计算资料呢,还有施工图?比如泵房的尺寸,进出水池的尺寸确定等东西
一点小知识
二、合理选择潜水泵型号规格:1、流量的初步选择。选择泵流量大小,要从两方面考虑:一是需水量;二是井的涌水量。需水量是生产、生活灌溉用不多少,可按实际需要确定。涌水量指井的出水量的大小。在掌握需水量和涌水量之后,可按下述关系选用潜水泵流量:需水量≤潜水泵流量≤涌水量2、扬程的选择:泵扬程选择高与低对泵工作影响很大,扬程选择低了,泵流量上或不出水。扬程选择高了,泵工作时上窜,造成机械磨擦增大,进而损坏潜水泵。 扬程选择按下列公式计算:H=(h1+h2)(1+r). 其中H:选择的扬程 / h1:水井动水位(米) / h2:井上输水垂直高度 / r:沿程损失,一般为0.05-0.1
地下二层有两个客梯由于标高问题,不能顺利排水了。为了防止消防水蔓延,得要加一台水泵。这台水泵的扬程只需要大于1M就行了,但是考虑到当发生火灾时,消防水很多,得要选用大流量的水泵。请教一下有经验的同事,我要怎么选用这个扬程小而流量又很大的水泵呢?要是有资料,能不能提供给我一份呢,谢谢大家啦!
在我们日常生活中,广泛的运用潜水泵,在使用的过程中,难免会损坏潜水泵,以下教您几个简单的维修方法。 1)由于长期使用潜水泵,因此会使密封圈失去弹性,此时,可取出其密封圈,再找一块零点三至零点五毫米厚的纸或布,将其剪成比原密封圈稍大的垫子,在装到凹槽中,最后将原密封圈装上,即可使用。 2)、使用时其第一道密封环出现严重磨损,则可取出尼龙密封圈,再将涂上黄油的石棉绳,缠绕在其不锈钢套上,充填到比原尼龙座略高即可,然后在填满黄油,再将尼龙座用螺栓用力压紧压实。 3)尼
一级泵房提水至反应沉淀池 1、潜水泵安装高度33米,反应沉淀池最高运行水位62.39米,高差29.39米,设计流量252立方米/小时,选用4kg外径315UPVC管道460米,标准壁厚6.2mm,水泵出水管DN200钢管,长度30米。 经计算沿程水头损失1.15米,加上局部水头损失0.11,水头损失为1.26米,考虑安全水头2米,总计32.65米,据此我选择了300QJ250-33/1-45kw潜水泵一台,不知是否合适?呵呵,感觉有点危险,别上不去水啊。 2、另外请教:以上型号潜水泵需厂家定做,没有定型产品,比较接近的定型产品300QJ252-44/2-55kw,如果选择第二个泵,扬程太大了,是否出现,反应沉淀池内水位过高,而导致水从反应池顶冒出的现象? 请各位大侠指教!是否有更合适的定型产品。
有个问题一直没搞明白:地下室潜水泵的数量、位置怎么定?潜水泵的流量又是怎样取值的呢?如果泵坑同时收集粪便污水时应该注意些什么问题呢?在这里请教各位高手,望能指点一二!谢谢!
我自来水公司去年新上的自动控制,75KW的潜水泵用90KW的软启,用高位水池液位进行泵的启停控制,10月2日开始出现当到达启泵液位时,电压405V,电流85A,出水压力0.3MPa泵不出水,1小时后泵出水达到正常.想请教一下,问题出在什么地方.是软启还是水泵?:L :'(
选了台QS潜水泵预计扔到水里2米深左右,阻力损失算下来发现扬称似乎被消耗的一点不剩,请问一下潜水泵的扬程应该从哪里开始算?是从水面还是从泵口?谢谢了
大型潜水泵安装方案的探讨,网易水利。
现有一个高层住宅工程,原有土地是电冶厂用地,在地下室土方开挖中进行降水,水中含高浓度的硫酸铜溶液并呈酸性,普通泵只用两三天即腐蚀损坏。请教各位,有无好的办法?
潜水泵可以放到水下,离心泵放地面,那尺寸应该是他们连接的管径。 一、潜水泵 一种用途非常广泛的水处理工具。与普通的抽水机不同的是它工作在水下,而抽水机大多工作在地面上。 潜水泵的工作原理 开泵前,吸进管和泵内必须布满液体。开泵后,叶轮高速旋转,其中的液体随着叶片一起旋转,在离心力的作用下,飞离叶轮向外射出,射出的液体在泵壳扩散室内速度逐渐变慢,压力逐渐增加,然后从泵出口,排出管流出。此时,在叶片中心处由于液体被甩向四周而形成既没有空气又没有液体的真空低压区,液池中的液体在池面大气压的作用下,经吸进管流进泵内,液体就是这样连续不断地从液池中被抽吸上来又连续不断地从排出管流出。 潜水泵的基本参数 包括流量、扬程、泵转速、配套功率、额定电流、效率、管径等等 潜水泵主要用途及适用范围 包括建设施工排、水农业排灌、产业水循环、城乡居民引用水供给,甚至抢险救灾等等。 二、离心泵 先说什么是离心。 离心实在是物体惯性的表现。比如雨伞上的水滴,当雨伞缓慢转动时,水滴会
以下是经常遇到的潜水泵故障问题潜水泵故障一:(1)不出水或间断出水、出水少。①电机未启动,排除电路故障;②管路堵塞,清除堵塞物;③管路破裂,补焊或换管;④滤水网堵塞,清除堵塞物;⑤吸水口露出水面,若下放电泵仍无效吋,建议换泵;⑥电泵反转,调换电源线相序;⑦泵壳密封环、叶轮损坏, 更换新件。潜水泵故障二:(2)电机不能启动,伴有嗡嗡声。①一相断路,修复线路; ②轴承抱轴,修复或更换;③叶轮内有异物与泵体卡死,清除异物;④电压低,调整电压。潜水泵故障三:(3)电流过大,电流表指针摆动。①转子扫膛,更换导轴承;②轴与轴承相对转动
潜水泵在水处理行业中是必不可少的一个工具,产品的好坏不仅仅跟价钱的高低有关系,平常的使用也决定了潜水泵的寿命!工作过程,整个泵体和电机都在液体中,有效的维护泵才能保证它的的寿命。 下面就是针对于如何提高潜水泵寿命的几点: 1、确认正确的电机的旋转方向 应搞清电机的旋转方向,现在有许多类型的潜水泵正转和反转时皆可出水,但反转时出水量小、电流大,其反转时间长了会损坏电机绕组。 2、禁止电源电压异常开机 由于低压供电线路比较长,线路的末端电压过低
我是做建筑给排水的,第一次尝试市政工程。具体情况是这样,一个印染厂想用1.3公里以外的河水做为工业用水。而我做的事情就是设计一套泵, 把水抽到厂区。因为水泵流量100令方米/小时,而且杨程初步考虑40米以内。 用潜水泵的话,在潜水泵抽水范围内要不要做格栅,初步沉淀的处理,保证潜水泵的运行,也能保护1.3公里的给水管道。 希望大家能给我点建议, 谢谢啊。