三个空心无梁楼盖的STRAT建模问题
有问题请教高手:问题一:用STRAT4.0版本设计无梁空心楼盖,托板输入后,该怎么输入柱上实心板带?打比方说:柱网是10米x10米,板厚350,柱子是直径500的圆柱,则托板是高350+100=450,托板平面尺寸为3500x3500,而柱顶抗冲切实心板块的平面尺寸是4100x4100.按照教学模型演示录像中只是把3500x3500的托板按照柱帽输入,但是这4100x4100实心板块(它比托板每边大了300)怎么输入?是不是干脆就不输?只输入3500x3500的托板?问题二:如果建筑平面是直径50米半圆形的,柱网是10米x10米,则输入的边柱帽为厚450,边长1250X2500的柱帽,这种矩形柱帽与圆弧边梁形成个夹角,会不会造成网格剖分异常?问题三:无梁楼盖有边框架明梁,且同时边框架梁处又半个柱上板带,这半个柱子上板带该怎么输入?是不是用STRAT3.0版本的画线方法输入?我见模型演示录像中是没有录入这半个柱上板带的。
无梁楼盖下的喷头布置(急)
现在在做一个地下室的项目(我第一次做地下室,各位老师多多帮忙啊,遇到好多问题…),地下二层为无梁楼盖设计柱帽高600板厚300 3000*3000一个柱帽;8700*8700一个梁格,这么算下来一个梁格内布置9个喷头,间距为2900*2900的正方形布置见图1,问题出来了 就是每个梁格里都有四只喷头在柱帽的下方,距帽边50。如果我按照所有喷头都距顶板500做可以吗?这样做的话柱帽下面的喷头是否违反了喷规的7.1.3的第一条?要怎么改进比较好:1、改间距变为3000*2800*2800*3000,在柱帽附近的喷头距顶板为350其余的喷头为150,施工是否可行?(这个方法现在出图时间紧迫,修改量巨大),2、在图纸中增加详图说明布置在柱帽下的喷头稍挪到柱帽的边上,这的喷头溅水盘还是在柱帽以下距顶板350,见图2,这两种哪种可行,还有别的办法吗?