锅炉除尘器、风机、烟囱的位置及管道布置
锅炉除尘器、风机、烟囱的位置及管道布置根据锅炉运行情况和锅炉房的实际情况确定各装置的位置。一旦确定了各装置的位置,管道的布置也就基本可以确定了。对各装置及管道的布置应力求简单,紧凑,管路短,占地面积省,并使安装、操作和检修一方便。除尘管道配置应考虑以下条件:(l)在生产工艺和现场条件允许的前提下,系统的管道应尽可能短,以便节省投资、减少运行费用。(2)对于多个污染源的场合,可以分散布置多个独一系统,也可以采用联合布置成集中系统。压缩除尘系统数量对减少排放源和维护管理均有好处。(3)粉尘质量浓度较大时,管道以垂直或倾斜布置为宜。斜管与水平面的夹角应大于粉尘的安息角。采用水平管道,风速应大些,同时应设置清灰孔,其风速应比垂直管道高2一5m/s。(4)为降低系统的压力损失,管道弯头的曲率半径以管径的1.5-2倍为宜管道的三通及主管与主管的连接处,以取夹角小350为宜。管道渐扩管和渐缩管的扩张角以1-200为宜、收缩角以250为宜。(5)风机入口与管道的连接以渐扩或渐缩的直管最好。如采用弯管,
关于室外消防管道的计算
室外消防管道,其管径应该根据室外消防用水量来算,还是根据消防总用水量来算?我是这样考虑的:一、对于高层建筑,室外消防管网独立设置的情况(消防与生活用水分开):(一)室外消防直接由市政水压供给,室内消防通过加压泵供给,此时,室外消防管道应该根据室内外消防总用水量进行计算,理由如下:我们知道,火灾时,室外消火栓一般向两个方向进行使用,一是通过消防车加压直接扑救火灾,此部分用水应该是室外消防用水量;二是在室内消防泵出现故障或火灾过大室内消防用水不足时,通过消防车和水泵接合器向室内消防管网进行供水,此部分用水应该满足室内消防用水量的要求;由此可见,按最不利情况来考虑时,室外消火栓的出水量,理应是室内外消防用水量的总和,因此,独立设置的室外消防管道应该按室内外消防总量进行管径的计算。(二)如果室内外消防用水都由消防泵加压供给(市政水源不满足要求的情况),情况有二,一是室内外独立设置两套消防泵系统,则室外消防泵的流量应该是室内外消防用水量的总和,室内消防泵的流量仍按室内消防用水量进行计算;二是室内外消防共用一套消防泵系统,则此消防泵的流量,毫无疑问的应该按室