电缆敷设要求专题,为您提供电缆敷设要求相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电缆敷设要求相关的专业交流讨论,更多电缆敷设要求相关内容请访问
土木在线论坛
!
请教110KV电缆室内敷设要求
现有一110KV终端变电站,内桥接法。站内设两台50MVA 110/10.5变压器,现业主打算110KV电缆采用室内电缆敷设,即GIS室的进线和去变压器的出线均采用地下电缆夹层来敷设。请问在电缆敷设过程中,需要注意哪些事项呢?注意所有设备均在室内。是否可以按照简单的电缆夹层设置桥架来敷设呢?谢谢大家,请多多指教!
电缆敷设工艺的标准和要求
电缆敷设工艺的标准和要求,比较详细,供实际工作参考。
10KV高压电缆的敷设要求?
对于10KV高压电缆,是铠装的,如不是在变电所内,是在河坝上,田间地头,跨路,如何进行安装敷设,要挖多深?要不要铺砂盖砖,有何要求??线路两端要不要装避雷器?穿管需要穿PVC管还是钢管??国家有哪些规定???多谢了!!!
路灯电缆保护管径的大小及敷设要求?
保护管内导线的总截面积不应超过管内截面面积的40%。其穿管的内径不应小于电缆线外径的1.5倍。电缆穿管暗敷在人行道绿化带时埋深0.5米,过街处改穿D50的钢管,覆土深度0.7米。如不能满足以上要求时,则在管顶上加设一层c20钢筋混凝土层。
各位老师:请问商场吊顶内敷设vv电缆的要求?
大型商场需要改造,原来使用的电缆是vv的,直接明敷设在吊顶上,没有套管.请问符合规范吗?规范上是如何要求的?还有,通往楼外大约20米距离的配电室的vv电缆的数量非常多,约有60根,采用什么方式敷设?请老师指教,谢谢了!
进小区高压电缆的敷设怎么要求?
本帖最后由 木木0125 于 2016-1-22 14:13 编辑 高压走廊接入高压变电房之前是不是不能入地下室转桥架走势?必须于顶板上纤维塑料套管包裹并覆土掩埋或电缆沟架空暗藏? 或者哪本规范里面有这方面的要求啊,进小区变压房的高压电缆敷设。求救
关于电话电缆敷设的问题.
我看到这样一个图纸:系统图上画出一根200对的电话电缆在中间分出二根50对的,一根100对的,分别进入电话分线盒,有在电话电缆中间作个头分出三根电缆的作法吗?如果没有,那我看的是系统图,实际施工时又该怎么做呢?请教各位!!!!!!!!!
关于电缆直埋敷设的问题
像负荷大的两根电缆拼接在一起时采用液压钳紧固然后采用喷灯热融做绝缘,可是有些时候一根电缆要带的负载只有几个千瓦,这时两根电缆用何种接法才能保证在日后的使用过程中不漏电.因为我们的一个工程就是一个水泵的现场控制箱和中控室之间有根电缆有接头,在使用半年以后,现场水泵的控制箱总报警,而且水泵一运行总烧保险,一检查是那根埋地电缆的接头绝缘处漏电了,导致把控制箱内的PLC烧毁.所以本人想请教各位前辈,有没有什么好办法,负载小的电缆的接头做法
关于电缆电线互换的要求
我从事成本工作,现在发现在相同条件下,有的楼盘入户用电线,有的用电缆(相同规格),两者从造价上相差较大,请大伙发表看法!
天正8的电缆敷设怎么使用?
我小心翼翼的在EXCEL里把电缆清册弄好,用"清册设置"进行设置,点确定,提示“数据库未能正常连接”,不解中~~~~有没有人会使用啊,高人指教怎么使用啊~~~版主呢~~~~~