断路器短路电流专题,为您提供断路器短路电流相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与断路器短路电流相关的专业交流讨论,更多断路器短路电流相关内容请访问
土木在线论坛
!
关于按短路电流选择断路器的问题
工业和民用配电设计手册中第636页中第6条,断路器的额定运行短路分断能力Ics应大于被保护线路最大三相短路电流。若计算至0.4KV母线处短路电流为35KA,则进线开关选择50KA是没有问题的。那母线上各出线是否也要按大于35KA选择断路器?因为各出线最大短路电流就在断路器出线侧,与母线短路电流几乎相等。而手册上584页有一条”上级已装有所需分断能力的保护电器,则下级保护电器的分断能力允许小于预期短路电流。“这怎么理解?求指点!
怎么根据末端短路电流选择断路器
单位前辈说:当断路器兼顾短路保护功能时,线路的短路电流要大于断路器整定电流10倍的1.6倍;当断路器不做短路保护功能时,线路的短路电流要小于断路器整定电流10倍的1.2倍,针对C型脱扣器。 现在有个LED路灯回路,长度800米,功率2.5KW,选用YJV 5*10平方铜芯线, 计算末端短路电流:220/(0.0175*1600/10)=78.6A ,那按“当断路器兼顾短路保护功能时,线路的短路电流要大于断路器整定电流10倍的1.6倍”的说法,这个断路器该选多大呢?还是要加大线缆截面呢?这个计算方法是否
断路器的短路整定电流是指什么?
我看大鼻山版本说选取断路器要考虑这一点: 断路器的短路整定电流应躲过线路的正常工作启动电流。请问这个断路器的短路整定电流是指什么?我看了很多样本都没有这一项,只有额定分断能力这项
断路器在分断短路电流后的措施
每一次断开短路电流后,都应对断路器进行一次检查,检查的内容及故障处理方法如下。 1.触头系统 (1)主、弧触头上的烟痕用酒精抹净; (2)如果触头接触面上形成小颗粒金属屑时应清理,并修平整; (3)如果因电磨损造成主触头(动静触头)上的银合金触点层厚度
请问断路器的短路整定电流如何确定呢?
我是一名新手,在看了大鼻山版本的断路器选择方法后,有一点不明白,版本的第二条选取原则是: 断路器的短路整定电流应躲过线路的正常工作启动电流这个短路整定电流如何整定?我看了很多样本上都是给了瞬时脱扣电流,而且只有一个范围,如3-5InA或5-10InA.这样的话,如何与线路的正常工作启动电流进行比较呢?
断路器分断能力根据哪个短路电流值来确定?
1、图纸中低压断路器标注其分断能力为50KA,此50KA是指它的额定极限短路分断能力吗?2、断路器的短路分断能力是根据三相短路稳态电流来确定,还是根据短路峰值电流来确定?
断路器额定短路开断电流如何理解
断路器额定短路开断电流的定义为断路器能够开断的最大短路电流。问题是这个最大短路电流到底是瞬时值还是有效值?目前遇到赛雪龙的直流断路器,短路开断电流瞬时值为115KA,稳态值为80KA,厂家说他们的额定短路开断电流为80KA。难道是以有效值为准,但是他们的断路器的确能瞬时开断115KA啊。烦请高人指点。
断路器额定电流等于短路电流吗?
1.断路器额定电流等于短路电流吗? 2.电缆或导线长期工作在最大载流量下会有什么后果?3.是不是电缆或导线电流只要达到其最大载流量就会损害导线?如何损害导线?燃烧?击穿?短路?4.如果断路器额定电流不等于短路电流,那么当导线短路是断路器会瞬间切断吗?防止导线失火吗?国内断路器的短路分段能力是不是不可信?哎愁死我了!!!
关于断路器通过电流问题
今天有人提到一些问题:既然断路器的额定电流指的是每相的电流,那么300A的负载能否只用一个120A的断路器,如果存在均分负载的情况,每相均分100A。这种说法是否正确。
关于断路器的整定电流值