电缆桥架伸缩节设置方式,你都了解吗?
摘 要:本文从金属桥架的理论伸缩量计算和通常做法入手,分析、探讨伸缩节做法的适用范围和缺陷,通过论证和比对,建议将伸缩量由集中消除改为分散消除。并通过桥架承插接口和改性连接片的设置实现分散、消除桥架温差伸缩量的目的。 关键词:桥架;热胀冷缩;线性膨胀系数;伸缩节;伸缩量;承插式桥架;改性连接片 1.前言 桥架和电线导管是目前运用最为广泛的电气线路保护载体。随着专业的拓展和需求的增加,电气布线越来越复杂,而桥架相较于导管具有容量大、强度高、施工灵活、维修方便等特点,在大空间和线路密集的机房、竖井、通道等处更有明显的优势。 桥架作为各种电气线路的载体,既要保护电线免遭外界的损坏,也要减少因电气原因对外界造成的影响。因此电缆桥架应具有良好的防火、防触电隔离、防形变的性能,在人员可触及和环境影响较大的区域还应有良好的封闭效果。而制作桥架的材料(如铁或铝材)有其固有的物理、化学特性,如热胀冷缩和电化学反应等。热胀冷
钢制伸缩节如何选用填料
钢制伸缩节如何选用填料 钢制伸缩节填料选择的主要考虑因素是填料工作温度,当温度低于200度时选用PTFE,当温度高于200度时选用石墨。现在,选用填料时,不仅要考虑工作温度,还要考虑填料的摩擦对控制过程所造成的影响,例如,回差、密封质量和使用寿命等。钢制伸缩节填料的选用原则是在保证所需泄露量等级的前提下,尽可能减小摩擦力、延长使用寿命。采用石墨填料的系统,其摩擦要远大于采用PTFE填料系统,因此,只要温度允许,应该采用PTFE系统。 总结一下填料结构设计和应用的要点: 一、钢制伸缩节的不同填料函和填料结构适用于不同的应用场合,合理选用填料函和填料结构可以在达到所需密封条件下降低摩擦,延长使用寿命。 二、钢制伸缩节的填料结构中,填料层数和长度不是越多越好,通常填料长度是阀杆直径的1.5倍。 三、提高钢制伸缩节和填料函的加工光洁度和表面精度十分重要,对PTFE填料,钢制伸缩节和填料函光洁度不够,会使密封下降,造成泄露量。 四、钢制伸缩节的填料结构设计应该能够自动调节压紧力,补偿由于磨损等造
简述:如何操作使用伸缩节?
简述:如何操作使用伸缩节? 伸缩节过清滤洗时过巧滤妙器利的用一种水,压安力装压使紧用盘更片加组成安装,全使、高得效反,洗节的水压、力省要地求、降维低护。内置鸭嘴阀,保证密封胶圈在压盖时的出水量,同时反洗时起到很好的逆止功能。分体组装式的密封胶圈骨架,可根据设计要求灵活调整密封胶圈高度,达到调整压盖面积的作用,满足不同的系统配套要求。压盖采用自锁卡扣配合特殊设计的密封圈,压盖外壳的安装拆卸简单,密封效果好。 每个压盖均配有压盖和反洗状态指示装置及自动排气装置,在避免水锤破坏的同时还可以提高密封胶圈的反洗效果。压盖柱形设备内部安装有进水装置、布水装置和排水装置,压盖外部有相应的管道、仪表和阀门等。压盖在一定的压力下运行:用水泵将处理水送入压盖,压盖后的清水可提供至后续工序。当压盖因滤层污脏,这时出入口压差,可以用水反冲洗滤层,使滤层重新具有截流悬浮物的能力。 伸缩节构造简单,运行方便,是常用的压力快滤器,主要用于反,电渗析,离子交换,除盐系统前的处理,也可用作水质要求不高的工业给水粗压盖,循环冷却水,污水及中水回用水处理工艺中有广泛应用