最近有两栋楼,里面做了火灾自动报警系统+可燃气体报警系统,是不是可燃气体报警系统也属于火灾自动报警系统,在验收的时候可燃气体报警系统资料用单独做吗,要是单独做该怎么做,资料软件里面没有这个分类,求高人指点。
谁知道可燃气体探测报警系统如何设计啊?规范中是这样写的:8. 1. 1 可燃气体探测报警系统应由可燃气体报警控制器、可燃气体探测 器和火灾声光警报器等组成。8. 1. 2 可燃气体探测报警系统应独立组成,可燃气体探测器不应接入火灾报警控制器的探测器回路;当可燃气体的报警信号需接入火灾自动报警系统时,应由可燃气体报警控制器接入。8. 1. 3 石化行业涉及过程控制的可燃气体探测器,可按现行国家标准《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范))GB50493的有关规定设置,但其报警信号应接入消防控制室。8. 1. 4 可燃气体报警控制器的报警信息和故障信息,应在消防控制室图形显示装置或起集中控制功能的火灾报警控制器上显示,但该类信息与火灾报警信息的显示应有区别。8. 1. 5 可燃气体报警控制器发出报警信号时,应能启动保护区域的火灾声光警报器。8. 1. 6 可燃气体探测报警系统保护区域内有联动和警报要求时,应由可燃气体报警控制器或消防联动控制器联动实现。8. 1. 7 可燃气体探测报警系统设置在有防爆要求的
可燃气体探测报警系统由可燃气体报警控制器、可燃气体探测器和火灾声光警报器等组成。可燃气体探测报警系统调试在近年一消考试题目中出现频率较高,是属于**考点。今天我们一起来学习一下该系统的调试方法和调试内容吧。
可燃气体探测报警系统是实现可燃气体泄漏探测并发出可燃气体超限报警信号的系统。 可
规范对于二类的说明中,24米以下单层大于2000小于3000的公共建筑需要设,如果小于2000的是不是不用设了呢?对于空气调节系统是什么概念,该怎么理解?
最近设计一个高层 总共10层 1-6曾采用气体灭火,其余为常规灭火 现在搞不懂是设计一个火灾报警控制器还是需要分别对待设置一个智能火灾报警控制器和一个气体灭火控制器共同实现呢? 请大家告诉我 急
气体灭火控制系统组成气体灭火控制系统主要由气体灭火控制器、火灾探测器、声光警报器、紧急启停按钮、手自动转换开关、气体喷洒指示灯等组成。其中火灾探测器一般采用感烟火灾探测器和感温火灾探测器,特殊情况下也可以采用手动报警按钮或其他类型的火灾探测器。
知识点:点型可燃气体探测器
油漆车间的火灾报警是不是不能设感烟探测器?而应该设可燃气体自动报警系统或自动抑爆系统,可是这两种报警系统是个什么概念呢?向大家请教!
预作用报警阀后的管道内充气的作用仅仅是为了查漏,充气压力仅为0.03—0.05MPa之间,很小的压力。而且还是电气连锁控制预作用报警阀,则预作用报警阀后的管道不充气,应该是可以的吧?
地铁的运营涉及众多人员和先进的设备。车辆因素、线路问题、信号标志等设备都直接关联到列车的安全运行。车辆所使用的阻燃材料是否合格,安全装置是否充足有效,车辆是否符合运行要求,车辆技术状况的好与坏,都会直接影响到地铁的运行安全。 地铁发生意外导致紧急断电,在突如其来得黑暗状态下人员极易发生混乱,造成伤亡。在断电情况下能持续提高光源十分关键。自发光疏散指示系统完全解决了这个问题。这些安全标志在完全失去光源的情况下仍然能够利用自身的蓄能发光,以便乘客在漆黑一片中找到逃生的方向。 北京地铁设有双组变电站供电、紧急照明和应急通风设施,即使在出现两个主变电站同时停电,列车失去牵引力最终停车时,也不会导致出现地铁“失控”现象。地铁的指挥系统,如调度电话、通讯系统等,在失电情况下仍能正常使用,它们全部由蓄电池供电。 上海地铁有两套自动防火设施,两级自动监控系统,一级设在车站,一级设在中央控制室。自动灭火喷淋系统,有水喷和气体喷两种,可以针对不同的火灾原因进行调控。地铁隧道里还设有专门的排烟装置,一旦发生火灾,隧道内的事故风机系统就会启动,在最短时间内排出有毒烟雾,防止窒息
火灾自动报警系统的设计火灾是发生频率较高的灾害,无论电气设备、专修材料、内部陈设都能引发楼宇的火灾,导致人员伤亡和财产损失。而火灾最容易发生在人群周密和物资集中的地方损失尤以高层和超高层建筑最大。所以,智能建筑的防火系统技术,火灾自动报警系统是智能建筑中建筑设备自动化系统的重要组成部分。智能建筑中的火灾自动报警系统设计首先必须符合GB50116-98《火灾自动报警系统设计规范》的要求,同时也要适应智能建筑的特点,合理选配产品,做到安全适用、技术先进、经济合理。首先让我们来看一下智能建筑中火灾自动报警系统的设计形式以及它的划分和设置。从设计而言一般分为三种:区域火灾自动报警系统,集中火灾自动报警系统和控制中心报警系统。就从现在的智能建筑基本特点来看,最适用的方式还是控制中心报警系统。划分和设置方面:探测区域的划分与探测器的设置,报警区域的划分和报警控制器的设置,消防联动设备及其控制,当然提出火灾自动报警系统设计时一定要考虑它在联接界面上与智能建筑的适应性。接下来介绍智能建筑中火灾自动报警系统
4幢小高层,设一个消控室,由此消控室中的消控主机JB-3102(三节台式,带联动,广播,电话)引出数个回路进行保护。这种形式应该属于区域报警呢还是集中报警或控制中心报警?这三种形式应该如何区分呢?
本单位最近做的几个工程都碰到了施工图审查的意见,感觉很是难处理,上网来问问大家的意见。举三个例子:一、11层的小高层住宅,没有电梯前室,也没有防烟楼梯,楼梯间自带窗户,没有正压送风系统,说白了就是一个普通楼梯加一个电梯。按照《火规》表3.1.1二类高层属二级保护对象,再看附录D3.12、D3.18条,楼梯间不用设探测器,好像只有电梯机房要设探测器,可是难道就只在顶层的电梯机房设一个探测器?是不是有点太夸张了?到底要不要设报警系统?审查意见只说了一句话“按《火规》附录D3.18条电梯机房要设探测器”,可真不知道这一个探测器怎么设法?二、丙类生产厂房,按《火规》表3.1.1属二级保护对象,按附录D要设探测器,可是看到的工程有很多不设。到底怎么回事?三、一个三层学校食堂,一层面积为3300平方米,2、3层面积均小于3000平方米,没有集中空调,按《火规》表3.1.1只有一层要设报警,按《火规》附录D3.15条用燃气的公共厨房要设报警。可是审核的说不用设,于是不设,结果施工图审查、消防建审全部通过。可我很疑惑,到底要不要设。
新高规提出对人员密集场所宜设置漏电报警系统,但对具体哪些部位应设漏电报警系统并未做出规定;若结合附文说明中的例子(北京市某家具城……),应是整栋建筑的所有回路(包括每个支路)都应具有漏电报警功能。 但今看到一个厂家的样本,其中现场监控器(漏电报警系统中监视漏电电流的终端设备)的尺寸达到90x280x50mm,假若配电箱的每个回路都做漏电报警(每个回路配一个现场监控器),显然不现实。 不知大伙有什么看法?
本人对于火灾报警系统是菜鸟级,请教各位大侠几个问题:1.关于楼层复示器的作用,还有它能否取代声光报警器2.输入,输出模块的作用3.短路隔离器的作用,何种系统需要做短路隔离器
1、如何将不同温度下的Sf6气体微水值换算为20摄氏度的值?似乎国标没有规定。2、国标是否有规定如何将露点值换算为水分含量,当仪器厂家的换算方法与国标冲突时该如何处理?哪位老大能为小弟解惑,不胜感激!
刚才看了近期各地火灾情况的报告:1)上海市公布2006年9月火情月报,本月全上海电气火灾 88 起,占全市火灾上报总数的 40.7%,用火火灾 51 起,占全市火灾上报总数的 23.4%,其它的原因基本都在10%以下了。2)北京第14期防火简报, 电气居首位231起,占本月火灾总数的41.8%;其次是用火不慎147起,占26.6%;第三是吸烟,共30起,占5.4%。3)武汉近期的统计,武汉警方提供的警情通报显示,上周,全市共接处火警198起,较前一周增加43起,其中,电气线路起火占4成以上。 可以看出,电气原因导致火灾占了很大一部分,但愿新规范要求的漏电火灾报警系统可以减少这些火灾。请大家关注漏电火灾报警系统的发展态势!
看见现在很多电气论坛都在讨论这个设备,而且本公司在几个项目上也都遇到图纸上出现这个设备,但好象国内现在真正能把这个产品做得很好的并不多,所以想咨询一下这个产品的前景到底如何?有哪家公司的产品是真正做得好的?