旋喷桩复合地基的检测的疑问
某工程设计简介:采用柱下独立基础,地基为旋喷桩复合地基, 复合地基fspk=220kPa。桩径Φ400,单桩竖向承载力特征值估算为Ra=300kN,最后值应通过现场单桩载荷试验确定。旋喷桩桩身水泥土强 度:在标准养护条件下,28d龄期的立方体抗压强度平均值fcu=7400kPa。桩端持力层为卵石层,桩端须进入卵石层0.5m,旋喷桩按1.4m以正方形布桩。旋喷桩的桩长普遍7米左右。检测结果为:1、桩身完整性满足要求;2、复合地基承载力特征值fspk不小于230kPa,满足设计要求;3、单桩竖向承载力特征值Ra为175kN,桩身试块的强度标准值为4.2MPa,不满足设计要求。疑问:1.对于旋喷桩复合地基的柱下独立基础来说,单桩竖向承载力特征值是否必须满足设计要求?2.如果单桩竖向承载力特征值必须满足设计要求的话,那么较好的处理方案有哪些?