XX火车站110kv变10kv电缆沟工程顶管施工方案1、工程概况与工作内容本工程处于XX市人口稠密、车流繁多的XX路上,地下管线纵横交错,水、电、气、通讯、下水管线多达数十种,由于城市主干道快速路无法申请单边敞口开挖,根据施工现场实际,征得各方同意后采用不出土挤压顶管工艺施工。根据已开挖电缆沟推测土况,上1.2米为三四类土粘土,下为普坚石,顶管工作区为路面标高-1.5m至-2.0m。顶管工作内容如下1)1#--3#段,60米,8管¢200玻纤管+¢75通信管2)2#--3#段,60米,8管¢200玻纤管+¢75通信管3)9#--8#段,66米,12管¢200玻纤管+¢75通信管4)14#--15#段,81米,16管¢200玻纤管+¢75通信管2.工程难点与解决方案2.1地下管线众多,城建档案资料不全,且已有资料可信度不高,随意穿越触碰损坏极易造成直接损失和衍生损失。解决方案:工作区路径内地下管线必须通过探沟探洞方式查明,征得监理工程师同意后,才可进行下一步顶管施工。2.2业主要
已建工程室内电缆沟积水改造,请教各位高手!
现有20座10/0.4kV变电所及厂房内电缆沟积水严重,部分电缆沟标高与室外相平,部分电缆沟高于室外0.3m.所处位置已几个月未下雨,估计是地下水反渗.业主要求全部改造.翻了一下帖子,总结如下:1.设集水坑.2.接入雨水井,3.自然排水不行设泵强排.4.电缆沟按图集设坡度.存在问题如下:1.室内电缆沟为已建,重新找坡是否难度较大?2.集水坑是否可设于户外,用管引出?是否会影响排水效果?因众人所提集水坑似乎是设于室内的.3.接入雨水井,是否会有倒灌现象?如何解决?4.地下水渗入,设泵自动排水,约60长的电缆沟设一台泵是否够用?5.国标图集中室内电缆沟是否不防水?是否有那位兄弟姐妹做过防水电缆沟?效果如何?我考虑是否该地区其他新建电缆沟要加防水.以上问题希望有经验的同行们赐教,说说你们的具体做法和效果,这里先谢谢各位了!!!