精华汇总
光伏汇流箱
更多
接地汇流排
防雷接地汇流排
光伏工程
光伏废水
光伏产业
光伏发电
光伏电站
海润光伏
光伏新闻
光伏产品
光伏焊带
光伏电池
光伏板
光伏组件
光伏大棚
光伏企业
光伏系统
光伏行业
光伏材料
光伏电缆
光伏论坛
中环光伏
光伏背板
光伏业
光伏幕墙
#
光伏汇流箱
#
300
光伏汇流箱专题,为您提供光伏汇流箱相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与光伏汇流箱相关的专业交流讨论,更多光伏汇流箱相关内容请访问
土木在线论坛
!
智能型光伏汇流箱功能介绍
光伏行业发展迅速,因此光伏汇流箱需求增大,尤其是江苏与北京两个地区。 光伏直流汇流箱按智能化程度分为普通汇流箱和监控汇流箱。 光伏汇流箱型号: AL-DBPV 如果您需要光伏汇流箱的话,那么请需要提供需要回流的路数以及是否带避雷器带监控。 ALDBPV 系列汇流箱,根据光伏发电并网逆变器选型设计要求分为: 1-2 路、 3-4 路、
光伏汇流箱原理图片资料
光伏汇流箱:victory:光伏汇流箱原理图片资料
智能光伏直流汇流箱的设计与运用
知识点:直流汇流箱
光伏汇流箱熔断器选型问题,求教
根据北京鉴衡认证中心发布的《光伏方阵汇流箱技术规范》,熔断器选型方法为:1.56Isc,其中Isc为电池组短路电流。我是一名新人,平时也做一些设计,有很多问题没有搞懂。单晶硅195W来举例,Isc=5.77A 那汇流箱分路熔断器选择 那就是5.77*1.56=9A 选型为1000V 10A熔断器但是我看过一些项目(单晶硅195W组件 )的汇流箱中的熔断器 用的是1000V 15A的熔断器,那这种线路中发生短路熔断器是不是就不会熔断了,那为什么这么选择呢?是设计失误么?本人电气知识匮乏,请大神帮助解答一下,或者在科普一下其相关的东西。
本现场光伏汇流箱发生一起严重短路事故
这是我们现场光伏电站其中一个汇流箱,近期检查发现已经严重烧毁了,下面与保险相连的是每块电池板的负极,最终汇至负极汇流排,上面已经烧通了的地方是正极汇流排,正负极汇流排接至断路器的上口,我们发现的时候断路器未动作仍在合位,现在初步判断是箱体密封不合格,近期又连续降雨,造成汇流排接地或短路,我有一个疑问就是,断路器无法反应发生在断路器上口的接地或短路故障么?对于类似的情况如何从设备方面改进加以避免?
光伏组件接入汇流箱的1*4平方电缆能否用硅胶电缆?
光伏汇流箱的小开关为什么时不时会跳???
公司光伏发电场的汇流箱有很多,都装在室外。大部份装在阴影处,有些为了方便引线装在阳光能直晒的地方。自从运行以来,每到天气晴朗本应多发电产电的时节,汇流箱内的小开关却接二连三的跳闸,造成许多电量无法上传至用电设备,损失很大。请问,这是什么原因造成的?
光伏汇流箱出线开关按短路电流的1.25倍来整定是否合适?
当前,光伏汇流箱的出线开关大多数用的是断路器,而且断路器的整定值是按故障电流也就是短路电流的1.25倍来整定,这个规定是在鉴衡的汇流箱认证技术规范里面有。汇流箱中,已有熔断器作为组串保护了,出线开关是否可以改用隔离开关就行了,或者说整定值,就按工作电流来整定?
关于汇流箱的选型设计说明
本人总结部分资料,欢迎大家参考。
交流汇流箱开关及电缆选型
点击加载更多
APP内打开