论文简介:GB/T 50065-2011 交流电气装置的接地设计规范(含条文说明),正式版,带书签。 投稿网友:ldm1990 上传时间: 2013-08-19
需要的就别客气
我单位要做一个 接地标准,但对,电阻的大小要求,没有一个统一的规范,或根据?是不是,就是 交流电气装置接地设计规范 里有要求啊 ???谁有,给我发一份啊xienxuelanghu@163.com.急急急啊
交流电气装置的接地设计规范
DLT 621-1997交流电气装置的接地
请问一下知道的::::2011 年的 交流电气装置接地技术规范 附录D 算接触电压 那个Um 是不是就是接触电压???? 还有不等间距 最大跨步电压 中的 U0 是什么东西???
本帖最后由 cmb178 于 2017-9-6 07:54 编辑 DLT 621-1997 交流电气装置的接地 DL/T 621-1997 交流电气装置的接地,废止后执行 GB/T 50065-2011 交流电气装置的接地设计规范 详情请查阅:中电联标准【2014】268号文
1、《交流电气装置的接地》DL/T 621-1997的7.2.4条是怎么回事?按照这条,TT系统的电气装置外露导电部分可以不接地,只要用总等电位联结线和系统接地点联结就可以了。可是,这还是TT系统吗?分明是TN-S啊2、再看8.2.2条e点:接地极可采用“非钢筋混凝土中的钢筋”,什么叫非钢筋混凝土?难道钢筋混凝土中的不行吗?那建筑物的接地用基础钢筋都不行了?3、看6.2.6条,A类设备的接地线“宜利用普通钢筋混凝土中的钢筋”。我晕
在计算发电厂、变电所的接触电压和跨步电压时,要用到这么个电流,具体规范如下:B1 计算用入地短路电流的计算 厂或所内和厂或所外发生接地短路时,流经接地装置的电流可分别按下式计算 I = (Imax - In ) (1- Ke1 ) I = In (1 - Ke2) 式中: I-入地短路电流,A; Imax-接地短路时的最大接地短路电流,A; In-发生最大接地短路电流时,流经发电厂、变电所接地中性点的最大接地短路电流,A; Ke1、Ke2-分别为厂或所内和厂或所外短路时,避雷线的工频分流系数。 计算用入地短路电流取两式中较大的I值。 谁能给我解释一下上诉公式,我疑惑的是:所外接地短路还好理解,就是流回本变电所接地中性点的接地短路电流。而所内接地短路时,接地点和变电所接地中性点的接地电流是不一样的(因为接地点的短路电流可能还由所外电网中性点接地的变压器提供),那在本变电所接地网内就有两个电流,公式取Imax-In,是什么意思呢?我的理解对吗?
中华人民共和国住房和城乡建设部公 告 第362号 -------------------------------------------------------------------------------- 住房城乡建设部关于发布国家标准《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范》的公告 现批准《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范》为国家标准,编号为GB/T50064-2014,自2014年12月1日起实施。原《工业与民用电力装置的过电压保护设计规范》GBJ64-83同时废止。 本规范由我部标准定额研究所组织中国计划出版社出版发行。 住房城乡建设部 2014年3月31日
各位老大:大家好我现在急用这个《交流电气装置的接地》 DL/T621-1997。但是基本上没有找到。请求有的老大给我发一份或者提供可以下载的地方。感激不尽!我的邮箱地址是:yichangwyp_2000@126.com再次表示感谢!
1、<交流电气装置的接地>附录A3中关于环行接地装置阻值的计算式为复杂式,而防雷规范GB5007-94对环行接地装置工频计算式为R=2ρ/3d,此二式有何重要区别?设计中可否直接用R=2ρ/3d?2、杆塔防雷冲击系数为复杂计算式,可否利用防雷规范附录3求α(α=1/A)?
详细讲解几种接地优劣,rar改成doc即可
石油化工静电接地设计规范 下载
没有太理解两者的区别,麻烦哪位知道的给讲一下。提前感谢。
一、电气火灾的季节性特点电气火灾多发生在夏、冬季。 1.夏季。夏季因为周围环境温度高,电气设备的发热程度有很大影响,如果管理不善,就有可能使设备绝缘破坏,发生火灾。而雷雨季节是电气防火的关键季节,做好这个季节的电气防火工作是十分重要的。
6.5 电气6.5.1 每套住宅应设电度表。每套住宅的用电负荷标准及电度表规格,不应小于表6.5.1的规定。表6.5.1 用电负荷标准及电度表规格 套 型 用电负荷标准(kW) 电度表规格(A) 一类 2.5 5(20) 二类 2.5 5(20) 三类 4.0 10(40) 四类 4.0 10(40)6.5.2 住宅供电系统的设计,应符合下列基本安全要求:1 应采用TT、TN-C-S或TN-S接地方式,并进行总等电位联结;2 电气线路应采用符合安全和防火要求的敷设方式配线,导线应采用铜线,每套住宅进户线截面不应小于10mm2,分支回路截面不应小于2.5mm2;3 每套住宅的空调电源插座、电源插座与照明,应分路设计;厨房电源插座和卫生间电源插座宜设置独立回路;4 除空调电源插座外,其它电源插座电路应设置漏电保护装置;5 每套住宅应设计电源总断路器,并应采用可同时断开相线和中性线的开关电器;6 卫生间宜作局部等电位联结;7 每幢住宅
DLT620-1997交流电气装置的过电压保护和绝缘配合
21本电气实用设计规范--供下载
交流电气装置的接地设计规范 下载