请教各位: 以380V,250W的变压器冷却风(应该属于轴流风机)机为例,电流大约是0.38A所选用的热继电器大约是0.47, 但实际情况根本不是这样的,因为380V,250W的变压器冷却风机铭牌上的电流竟然是1.06A 所选用的热继电器大约是1.3,我想请问各位这是为什么?
详细:http://catalog.163.com/ebook/openEBook2.action?bookId=1113648846668&pageNo=4
我公司是一家上市公司(沪市代码600219),现在投资46亿元,一期年产20万吨的高精度铝、板、带、箔的新增项目中,需要2台干式变压器(SCB10-2500/10和SCB10-200/10),另外还有6台干式变(估计SCB10-1600/10KVA以上)设计参数很快出来。最近准备马上对上述变压器进行公开招标。有意参与投标者请尽快与我联系。 南山集团南山轻合金有限公司 tel:0535-8790038 13031651890 fax:0535-8668776 Email:sunyanshi63@163.comhttp://www.nanshanqhj.com/ 联系人:孙岩石 2007、11、24
市场上有2种进风方式的冷却塔,一种带进风百叶的(有FRP/PVC/铝合金/不锈钢等制作的)如良机、金日等结构、另一种是填料自带百叶的,如马利,那种进风方式好?
本帖最后由 sk5771623 于 2013-8-6 10:58 编辑 横流式玻璃钢冷却塔简介本系列横流式玻璃钢冷却塔采用两侧进风,靠顶部的风机,使空气经由塔两侧的填料,与热水进行介质交换,湿热空气再排向塔外。填料采用两面有凸点的点波片,通过安装头使点波片粘结成整体,以提高刚性,两面的凸点还可避免直接滴水,因此提高了水膜形成能力,填料尾部设有收水措施。产品特长:1、节省空间,结构轻型化采用专为本系列冷却塔设计的高效热交换填料,其换热面积大幅度提高,与原HBLD系列及原HBLCD系列相比,其占地面积大幅度下降,由于结构设计的优化及采用钢结构,运转重量也大大降低。2、节省电力采用通风阻力小的填料和由清华大学专为冷却塔设计的机翼型玻璃钢高效风机,从而减小所配用的电机功率,超低噪声型采用的电机功率更小,更节省电力,也可根据用户的要求,配用双速电机来节电。3、运转噪声极低采用清华大学专为冷却塔而设计的FRP材质的机翼
方形横流式冷却塔工作原理广泛用于石油、化工、冶金、电力等企业大量的循环系统中。适用于我国北方严寒地区,有效地解决了冬季百叶窗冰冻问题。它采用了变扭矩变极电机,使之在热力性能、耗电、塔体稳定性及噪声方面,居国内外领先水平。方形横流式冷却塔特点1、节省空间,结构轻型化采用专为本系列冷却塔设计的高效热交换填料,其换热面积大幅度提高,与原HBLD系列及原HBLCD系列相比,其占地面积大幅度下降,由于结构设计的优
干式变压器的工程选型及应用。 作者:张勖成 曾庆赣 1、干式变压器的温度控制系统 干式变压器的安全运行和使用寿命,很大程度上取决于变压器绕组绝缘的安全可靠。绕组温度超过绝缘耐受温度使绝缘破坏,是导致变压器不能正常工作的主要原因之一,因此对变压器的运行温度的监测及其报警控制是十分重要的,今对TTC-300系列温控系统作一简介。 (1)风机自动控制:通过预埋在低压绕组最热处的Pt100热敏测温电阻测取温度信号。变压器负荷增大,运行温度上升,当绕组温度达110℃时,系统自动启动风机冷却;当绕组温度低至90℃时,系统自动停止风机。 (2)超温报警、跳闸:通过预埋在低压绕组中的PTC非线性热敏测温电阻采集绕组或铁心温度信号。当变压器绕组温度继续升高,若达到155℃时,系统输出超温报警信号;若温度继续上升达170℃,变压器已不能继续运行,须向二次保护回路输送超温跳闸信号,应使变压器迅速跳闸。 (3)温度显示系统:通过预埋在低压绕组中的Pt100热敏电阻测取温度变化值,直接显示各相绕组温度(三相巡
单位有一台630KVA干式变压器,每天有几个不规律的时间段噪声有点大,三相电流大约为550A 680A 500A。多数时间声音又正常。不知道原因在那里,开始以为是散热风机启动。但观察几次风噪声大的时候风机都没启动。
1、SCB与SGB有什么区别?使用场合有什么不同?2、这两种变压器在使用中常见故障有哪些?本人也查了相关资料,但说法各异,在这里请各位前辈指点!
现有一台800kVA干式变压器,作为水库6台90kW水泵电动机使用。现在的情况变压器的声音已经不是之前的平稳振动声,像是过载,需要增容变压器。现需要给出依据,比如计算公式,可以查到的规范书等。谢谢各位大神!
一直一来我认为这个风机是变压器配套的,应该在变压器低压侧直接有线路接到风机跟智能温度控制器上,没想到今天一大早,甲方打来电话,要我出图修改低压系统,要预留风机用的电源,让我觉得好费解。难道我一直一来的理解是错误的?
工程需要1200-1500t/h的横流式玻璃钢冷却塔,可手头样本要么冷却水量太小,要么是钢结构或钢砼框结构的,而不是玻璃钢的,不能满足甲方的要求,还请各位大虾帮忙
项目简介:总冷却量6300m³/h,马利SNC-350全不锈钢冷却塔18台[ 本帖最后由 hrrl 于 2008-9-7 16:34 编辑 ]
知识点:干式变压器
维修中的英国矿用变压器
燃烧、耐热、环境适应试验
前阶段看过一标准图集,关于干式DYN11变压器母线的选择,相线与中性线的截面必须等同. 我查过工厂配电设计手(二版),可能是关于阻抗的问题.不知道那位大侠注意到这方面的问题, 请详细解答其原理.多谢!!
我想求教下SG10系列和SC9系列的10KV干式变压器有什么主要的区别?并且想请教下2500KVA 200KVA 1250KVA 2000KVA的这2个系列的价格大约是多少?还有5200KVA的油式变压器多少钱? 谢谢!!~~~~
关于变压器如何选型及应用.请各位朋友下载,结合很多项目的应用得已总结