王肇庆 辽宁省丹东市振安区农电局(118001) 实际工作中,常有不少农村电工弄不懂变压器分接开关是怎么回事,要弄清这一问题首先要了解变压器原理。 众所周知,变压器是根据电磁感应定律工作的,即: .(E1、 E2为一、二次感应电压,W1、W2为一二次线圈匝数.K为变压器变比)。 因为变压器线圈电阻很小,一般可忽略不计。 所以得:U1≈E1.U2≈E2 也就是说,通过一、二次绕组匝数不同,把一种电压转变为另一种电压。 在我们农村配电网中,大多是10/0.4kV配电变压器。为使变压器能有一个额定输出电压,就要通过改变一次绕组分接抽头的位置实现调压。也就是在变压器10kV侧的三相绕组中,根据不同匝数引出几个抽头。这些抽头按一定接线方式接在分接开关上,开关中心有一个会转动的触头。当变压器需调压时,改变分接开关的位置,即转动触头改变线圈匝数,也即改变变比。 由 U2= ×U1可知,改变一次绕组匝数W1,
三相干式变压器切换分接开关时有何要求
配电网络中的三相干式变压器大部分采用无载调压。在切换分接开关时,应先将三相干式变压器从高、低压电网中退出运行,再拆除各侧的连线和地线,方可切换分接开关,然后用直流电桥测量各相直流电阻。由于分接开关的接触部分在运行中可能烧伤,而未用的分接头长期浸在油中,很可能产生氧化膜等现象,容易造成切换分接头接触不良,故测量直流电阻很重要。尤其是电力系统中的主变压器,容量较大,更应认真做好此项工作。 一般小容量的三相干式变压器可用单臂电桥(惠斯顿电桥),大容量的变压器可用双臂电桥(凯尔文电桥)。测量前还应估算被测的电阻值,选择好适当的量程和倍率,并将电阻数值调到估算值的附近
变压器有载分接开关渗漏的判断与处理
摘要:结合现场对变压器有载分接开关切换开关室渗漏油的处理实例,介绍了对此类故障的综合分析判别和处理办法,并提出了预防措施。 1 前言 有载调压变压器因其能够随时调整输出电压,提高供电电压合格率,在电力系统中得到了广泛的应用;而变压器有载分接开关的切换开关室,由于制造装备质量不良,密封垫老化检修维护不当等原因,往往出现密封不良而与变压器本体相通。特别是变压器调压过程中,受切换电弧的作用,易产生可燃性的特征气体和污垢。调压瞬间因分接开关的切换开关室中的压力大于变压器本体油的压力,而使切换开关室中的油渗漏到变压器本体油箱内,污染变压器本体油,引起油色谱分析异常,出现大量的H2和C2H2等变压器故障特征气体,给运行检修造成诸多不便。开关渗漏油影响对变压器运行工况的判断,会造成不必要的停电试验和检修。本文重点介绍了综合分析判别的方法,现场处理的方法和应采取的预防措施。