消防报警系统安装工程方案
消防报警系统安装1)配管工程工艺流程:预制加工管弯、支架、吊架→测定盒、箱及固定点位置→支架吊架固定方法→盒、箱固定→管路敷设与连接→变形缝处理→地线连接技术要求:(1)管路敷设时的偏差量应在规范允许偏差值内,并要注意管路通畅,镀锌层完整。(2)管路连接应采用丝扣连接。(3)盒、箱安装应牢固平整,开孔整齐并与管径相吻合。(4)穿过变形缝处要有补偿装置,补偿装置能活动自如;穿过建筑物和设备基础处加保护管。补偿装置平整,管口光滑,护口牢固,与管子连接可靠;加保护套管处在隐蔽工程记录中标示正确。2)配线工程工艺流程:穿带线→扫管→放线及断线→导线与带线的绑扎→带护口→穿线→导线接头→接头包扎→线路检查绝缘摇测技术要求:(1)穿带线时先将铁丝一端弯成不封口的圆圈,再利用穿线器将带线穿入管路内在管路的两端应留有10-15cm的余量。(2)钢管在穿线前,应首先检查各个管口的护口是否整齐,如有遗漏或破损,均应补齐和更换。(3)导线做电气连接时,必须先削
消防安装工程套用定额的问题?
大家好,我对消防工程套用定额问题有些疑问?我看到有书上是这样说的:(1)电缆敷设、桥架安装、配管配线、接线盒、动力、应急照明器具、电动机检查接线、防雷接地装置等安装,均执行第二册《电气设备安装工程》相应定额项目。(2)阀门、法兰安装,各种套管的制作与安装,不锈钢管和管件,铜管和管件及泵间管道安装 ,管道系统强度试验、严密性试验和管道冲洗等执行第六册《工业管道工程》相应定额子目。(3)消火栓管道、室外给水管道安装及水箱制作与安装执行第八册《给排水、采暖、燃气工程》相应定额子目。(4)各种消防泵、稳压泵等机械设备安装及二次灌浆执行第一册《机械设备安装工程》相应定额子目。(5)各种仪表的安装及带信号的阀门、水流指示器、压力开关、驱动装置及泄漏报警开关的接线、校线等执行第十册《自动化仪表安装工程》相应定额子目。(6)泡沫液储罐、设备支架制作与安装等执行第五册《静置设备与工艺金属结构制作安装工程》相应定额项目。(7)设备及管道除锈、油漆及绝热工程执行第十一册《刷油、防腐蚀、绝热工程》相应定额项目。虽然这上面