我不是学电的,查了好多资料,对这两个名词有了些概念,不知道对不对:开闭所:也叫开关站、开闭站,一般是指高压配电用,为了方便配线、降低线损,没有变电功能。环网柜:相当于低压的派接箱,派接高压用。我现在有点不明白,开闭所和环网柜到底是什么关系。开闭所内有无环网柜?环网柜只能派接高压?我现在这个工程设一个9*14的开闭站,高压进小区内7个变电站,从变电站再到各楼层配电室。那么环网柜是用在变电站的吗?可是他给各配电室送的不是低压吗?麻烦各位。。。 下面这段话是刚刚在网易上看到的,多少有点了解,就是说,现在环网柜与开关柜很相似。那环网柜可不可以替代开闭站内的开关柜? 本贴得筑龙币:1 [ 系统自动:1 版主奖励:0 贴主答谢:0 献花赠币:0] 得信誉分:0 [广告.定制] 请您参与筑龙论坛风云人物评选!!! 位置: 北京 信誉: 25 专业: 施工 发贴: 60
近来看到很多网友讨论环网柜和电缆分支箱或高压开关柜的区别,首先说明,环网柜本不是一个产品名称,只是高压开关柜用户环网拓扑时的一种功能,下面的图也许可以说明问题。 在环网拓扑供电系统中,各开闭所手拉手组成环网,柜内母线和供电线路共同组成供电回路,当环网中任一段线路发生故障时,与该线路相邻的开关柜自动断开,将故障线路从系统中切除,所有用户供电不受影响。 只有在这种结构的供电网络中起到切除故障线路的开关柜,才能叫环网柜。换句话说就是:开闭所中担任换进和环出的开关柜叫环网柜。[ 本帖最后由 hanzhg54 于 2012-8-13 23:16 编辑 ]
按字面意思来说,应该是形成闭环形式。那么是不是说当形成闭环是,当一路电源失电,仍能由其他连接起来的线路供电能?希望高手能指点一下,谢谢。
请有如下方面资料的朋友,帮忙传个。谢谢。急用啊。谁能提供(环网柜)及(箱式变)的施工方面的资料。主要用于给施工方提出技术要求用的,包括土建部分。谢谢了。
环网柜柜深最小要多少啊?
请问环网柜的出线,是选择熔断器+负荷开关呢,还是选择隔离开关+断路器呢,样本上两种都有,两者除了价格外,还有什么实质上的区别?
我是新来的,请教一下箱式变电站里面用不用安装环网柜,如果用有图纸的大虾请发一张,谢谢了!另外环网柜有Safe-Df型号吗?
刚刚开始学习电力设计,现在在一家电力设计院学习。请教各位大神一个问题,通常说的环网柜的环网究竟是指的什么?院里的师父说了一次没怎么听的懂。我在网上查的资料里说:环网柜主要用负荷开关和熔断器,我师父怎么又说出线要用断路器啊,我错乱了。。。
共箱式户外10kv环网柜2进4出怎么理解?是从不同的两个地方引来两路电源,然后分4路引出吗?是不是相当于双路电源? 谢谢各位大神
关于在线监测官方问答汇总
在线监测很多事儿由于理解的不同或者认识的
怎样发现烟气在线监测造假?
不知哪位朋友能找到XGN15-12环网柜的图片共同分享.
对于大电流的开关柜,温升是影响产品运行性能的重要因素,由于母线栓接的接触电阻会随着母线在高温下运行而越来越大;触头弹簧在高温下其弹性也会发生改变,从而接触电阻增大。这些都会造成运行环境越来越恶劣,甚至发生事故。这些,对于大电流开关柜温升进行在线监测也就很有必要。同时,开关柜的智能化,也需要对开关柜进行温度的在线监测。我的问题是:1 各位同仁,对此有何想法,有什么办法解决。2 现在,有没有这样的产品可以配套安装在开关柜内解决开关柜温度的在线监测。3 温度的在线监测传感器是什么?信号是怎样传输的。请大家讨论。
单位要选型,找同行要了些资料,但有些不明白SF6开闭所ABB的SAFE 施耐德的RM6 德里斯尔GISLA 欧玛嘉宝CGIS这几种有什么区别?有什么有缺点?谢谢了
1,环网柜一定要闭环供电吗?
我们医院准备新建综合大楼,为大楼配套的配电室准备采用两路进线加自备发电机,请问各位高手高压柜选用环网柜好还是中置柜好请说明优缺点(变压器为两台1000KVA)
现在工地上两台400的变压器设计院做的是环网柜,说是比较经济,请问如果使用中置柜会高出多少钱啊?谢谢啦.实在不知道:loveliness:
看了几个牌子的样本有840深的,有900深的,有940深的,有980深,更有1000深的,究竟应该预埋留多少距离才适合呢(如果我选900深的)?