关于“10环网柜使用负荷开关还是用断路器”
原贴吵架太多,看得眼都花,下面我从电网企业的立场谈谈我的观点:一、在主网中环网柜的“两进”一般都不用断路器,主要原因是没有必要。1、断路器的主要功能是切除故障电流,即是配合继电保护的,在主网中(注意不是对用户)就是配网自动化的范畴,并且整个系统的保护方式是电流型(这也是现阶段配网自动化发展的最终形式)的保护方式,但很可惜,在我国还没有一个城市可以很好地实现这种方式,主要原因是没有考虑到其是个系统工程,需要改造(更换)的地方太多,基本上都超出了原先的投资估算(一条线路基本上以千万算)。2、如果不按要求进行改造那直接的后果就是继电动作选择性达不到要求,自动化因而无从谈起,大家可以参照最近进行的北京奥运村配网自动化实施说明。(离题了。。。。)3、因此现在我国大多数配网自动化采用的是电压型的保护方式,并且已经比较成熟,电压型保护时当线路故障时直接跳变电站,然后通过分段开光(负荷开关)找到并隔离故障点,分段开关并不参与故障电流的切除工作。因此没有必要使用断路器。4、而且在一般条件下负荷开关的开断次
10KV环网柜(断路器柜)630A,1250A问题探讨
10KV环网柜(断路器柜)额定电流为630A,SF6气体绝缘。现需要改为1250A,原柜宽为500,请问,主要需要改动哪些部分的?个人一些疑惑:1. 1250A是否需要考虑散热问题,是否需要加防涡流考虑,是否需要增大柜体气箱的宽度(原有气箱空间太小,工作 时气温升高,SF6气体膨胀,容易从密封点泄露) 2. 个人认为主要改变的是:真空泡,母排,隔离开关的动静触刀,进出线套管,接地开关(母排),CT,电缆附件。 3 关于进出线套管和电缆附件,1250A/10KV,请问有么有合适的厂家能否提供,本人找了一段时间,不是很多。 欢迎大家跟帖讨论,如果有这类资料,能否给小弟分享一下,小弟邮箱:yzy1008@126.com 不甚感激。