关于室内空调设计的问题,求助各位
各位前辈请教确认个问题输入条件如下:室内设计温度45度,室外最高环境温度38度湿度RH较高(海上)室内显热负荷9kW,设计空调我的思路1、确定送风温度,需保证送风别带液由于室外38度,湿度很高。露点很可能接近38度。室内要求45度,这也就是我的回风温度。那么只需要保证我的送风温度高于或者接近38度,(高于室外的露点,即高于室内的露点)那么送风就不会带液吧?2、如何保证制冷系统负荷不会过大,排气过高送回风38,45。蒸发温度设计12度(选型压缩机边界内,To极限15度。在冷凝50度温度下)这样我的蒸发侧换热温差较大(38+45)/2-12度,配合9kW制冷量,换热面积较小较小的换热面积保证吸热量不会由于温差大而增加以往蒸发侧温度较高时,往往导致过热度大,排气高。调整膨胀阀减小过热度的话,会导致蒸发压力高,吸热量增加,冷凝压力高,一样排气高因此我的蒸发器面积想按照此温差设计小一些问题1如何保证蒸发器送风不带液体2此工况(室内温度非常高)应如何