土木在线论坛
!
怎么选择电流互感器和电表
大家说说 计量用的电流互感器和电表 怎么选择和匹配啊 选100/5 的互感器 电表怎么选 200/5, 300/5 呢。新规程规定“经电流互感器接入的电能表,其标定电流宜不超过电流互感器额定二次电流的30%,其额定最大电流应为电流互感器额定二次电流的120%左右”TA二次电流已标准化为5A,那么它的30%就是1.5 A,其额定最大电流值就是6A,D86系列三相(单相)1.5(6) A型式的电能表就是专为配用TA设计的。
有关TA2电流互感器的选择
关于如何选择电表和电流互感器
我想和大家请教一下:在380V低压配电系统中,电流互感器和电表是怎么选择的?譬如电路的计算电流是50A,那么电流互感器和电表是按几倍来选?谢谢
关于电流互感器变比选择
我见过电流互感器测量级有两个,变比分别为600/5,800/5,应该接哪个?保护级变比是800/5。电流互感器测量级变比是200/5,保护级有两个,变比分别是200/5,600/5,应该接哪个?
关于电流互感器选择的问题
请教一个关于电流互感器选择的问题。高压用电流互感器,但是变压器的额定电流都比互感器的一次电流大20A左右,请问这对保护的动作值有多大的影响。
电流互感器的变比的选择
10kV经常输送容量为850kVA,该线路的测量仪表用的电流互感器变比宜选用哪一参数?我算的是850/1.732x10=49,选用的75/5的,答案给的是100/5.不清楚错在哪 请高人指点下 谢谢
电流互感器的保护级如何选择
请问各位大神,高压柜内电流互感器保护级10P10中后面的10如何选择,如果只知道开断电流是25KA
如何正确的选择电流互感器
断路器与电流互感器的选择?
断路器整定电流110A,电流互感器选100/5,还是150/5有没有规定,电流互感器一次侧电流一定要大于断路器整定电流
零序电流互感器的变比选择
现在高压柜中选用零序电流互感器愈来愈多,而在运用中发现其产品铭牌没有比变值,特别是微机综保中无法确定,请各位高手多多指教,谢谢!