施工现场平面布置的防火要求
施工现场合理的平面布置是达到安全防火要求的重要措施之一。这不旦能够大大减少火灾事故的隐患,而且一旦发生火灾事故.也便于灭火。因此工程技术人员在编制施工设计或施工方案时,必须综合考虑防火要求、建筑物的性质、施工现场的周围环境等问题进行施工现场的平面布置设计,同时要注意以下几点:(1)施工现场要明确划分出:用火作业区(易燃、可燃材料的堆放场地)、仓库区(易燃废料的堆放区)和现场的生活以。各区域之间一定要有可靠的防火问距:①用火作业区距离生活区不小15m,距离其他区域不小于25m②易燃、可燃材料和仓库距离修建的建筑物和其他区不小于20m③易燃的废品集中场地距离修建的建筑物和其他区域不小于3om④防火间距内,不应堆放易燃和可燃材料。(2)施工现场的道路,夜间要有足够的照明设备。在高压架空电线下面不要搭设临时性建筑物或堆放可燃材料。(3)施工现场必须设计有消防车通道,并且在工程施T的任何阶段都必须通行无阻,其宽度应不小于3.5m。施工现场的消防水源,要筑有消防车能驶入的道路,如果不可能修建出通道时,应在水源(池)一边铺砌停车和回车空地。(4)基建工
急求助施工现场平面布置
本人新任一新开工地的技术负责人,地点湖南长沙,高层小区,典型的三边工程。项目有三期,一期已竣工,二期在建;三期我任技术,建筑面积8.4万平米,急开(桩基明天就要打完了,是管桩),要求8月份地下室底板完成!受旁边的二期的不利影响因素很多,如塔吊布置(要考虑防撞二期的高层)、临水、临电、道路组织等。因之前被拟任的技术负责因其他原因被调走,临时换将,要我来做技术负责人。我之前又没搞过这一岗位,只是做过施工和预算,工作经验不是很足,勉为其难,临危受命。我们进场的条件基本都具备了,甲方基础桩基搞完就已在催我们赶快干了,通知要我准备技术这块的工作,被生产线逼得紧啊,才到任2天半(两天一晚了),压力很大! 我怎么能这么快的搞出这“三大急”嘛?!: 1、现场平面布置,综合性很强的啊,万一考虑偏颇,后患无穷。
施工现场平面布置的防火要求是哪些
施工现场合理的平面布置是达到安全防火要求的重要措施之一。这不旦能够大大减少火灾事故的隐患,而且一旦发生火灾事故.也便于灭火。因此工程技术人员在编制施工设计或施工方案时,必须综合考虑防火要求、建筑物的性质、施工现场的周围环境等问题进行施工现场的平面布置设计,同时要注意以下几点: (1)施工现场要明确划分出:用火作业区(易燃、可燃材料的堆放场地)、仓库区(易燃废料的堆放区)和现场的生活以。施工现场的消防水源,要筑有消防车能驶入的道路,如果