【推荐】 。。。。钢结构规范规程索引。。。。http://www.jzcad.com/bbs/viewthread.php?tid=31275&fromuid=62474共37本规范1、GB706-88热轧工字钢尺寸、外形、重量及允许偏差2、GB708-2006冷轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量与允许偏差3、GB/T709-2006热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量与允许偏差4、DL/T868-2004焊接工艺评定规程5、GB4233-84 隋性气体保护焊接用不锈钢棒及钢丝6、GB/T8110-1995气体保护电弧焊用碳钢、低合金钢焊丝7、GB/T3099.2-2004 紧固件术语 盲铆钉8、GB/T2973-2004镀锌钢丝锌层质量试验方法9、GBT9074.5-2004十字槽小盘头螺钉和平垫圈
钢结构工程施工质量验收规范 第6.3.1条
6.3.1 抗滑移系数是高强度螺栓连接的主要设计参数之一,直接影响构件的承载力,因此构件摩擦面无论由制造厂处理还是由现场处理,均应对抗滑移系数进行测试,测得的抗滑移系数最小值应符合设计要求。本条是强制性条文。在安装现场局部采用砂轮打磨摩擦面时,打磨范围不小于螺栓孔径的4 倍,打磨方向应与构件受力方向垂直。除设计上采用摩擦系数小于等于0.3,并明确提出可不进行抗滑移系数试验者外,其余情况在制作时为确定摩擦面的处理方法,必须按本规范附录B 要求的批量用3套同材质、同处理方法的试件,进行复验。同时并附有3 套同材质、同处理方法的试件,供安装前复验。以上是规范中的内容,我们现在工地上用的图纸上设计院是如下描述的:门式刚架节点,夹层节点处,高强度螺栓承压型连接,构件摩擦面的抗滑移系数小于0.3,可不做抗滑移系数测试.....请教大家,设计院的说法是否准确?