怎样确定高层建筑的室外消火栓数量?
《高规》的第7.3.6条规定室外消火栓的数量按室外消火栓用水量确定,而其条文说明却规定按室内外消防用水量的总和来计算室外消火栓的数量,且明文规定:一个水泵接合器占用一个室外消火栓和一台消防车,而且室外消火栓距水泵接合器应为15~40米,这样的话,建筑物周边的室外消火栓数量将远远多于按室外消防水量确定的室外消火栓数量。比如一个一类高层,带地下停车库,按规范室外消火栓用水量30L/S,室内消火栓用水量40L/S ,自动喷淋30L/S,有两路市政给水引入管,室外消火栓由市政给水直接供给,消防水池设在地下室内,只储存室内消防用水量,不设消防车取水口,且建筑物附近无任何其他水源,根据规范7.3.6条,按室外消防水量确定的室外消火栓数量,只要设两个室外消火栓,如果按条文说明,室内消火栓系统有3个水泵接合器,自动喷淋有2个水泵接合器,一个水泵接合器占用一个室外消火栓,则至少应设置5个室外消火栓,设计究竟应怎么确定室外消火栓的数量?希望大家给点意见
高层建筑内电梯配置的几个问题(转载)
长期以来,高层建筑内的交通配置被局限于对电梯和扶梯型号的选择上,有关电梯配置的文章有些是先介绍项目的概况,然后列一个电梯规格表了事。实际上,电梯和扶梯的设计是对建筑土建影响最大的项目之一,并且事后难以更改。电梯配置必须考虑到使用功能、交通组织等因素,决不仅仅是载重量、速度和停站的设计问题。电梯配置应该被提高到与暖通空调、给排水、楼宇自控等相当的重要程度上,与指示牌等合称为室内交通系统的设计,以区别于道路交通系统。本文简单谈谈电梯的配置问题。 1 电梯配置与建筑学 电梯一般都位于高层建筑的核心筒内,所以电梯配置在建筑方案设计阶段就已经是着重考虑的问题。正是由于电梯专业人员在建筑方案设计阶段很难介入,影响了电梯向更高更深的方向上发展。 2 关于电梯分类 根据使用功能分类,电梯通常分为客梯、客梯兼消防梯、服务梯、观光梯、专用电梯(如货梯、餐梯)和扶梯等。其中,服务梯的概念越来越与客梯相混淆,许多电梯厂商取消了服务梯这一梯种,而采用与客梯相同的配置,只是在档次上加以区别。笔者认为,服务梯概念的产生是因为它有其特定的使用意义。考虑到经常性运货的要求