关于空调系统的安装及施工规定
1空调系统的安装及施工,应按照设计图纸、合同约定内容和相关技术标准的规定进行。施工时如有变更,须有设计单位的设计变更通知书及用户签字认可。2空调系统工程项目的安装施工企业,应具有相应的施工资质。承担空调系统工程图纸的设计单位,应具有相应的设计资质。设计图纸应取得用户的书面同意。3空调系统工程所使用的主要材料、成品、半成品和设备应具有出厂检验合格证。非标产品则应具有法定质检部门出具的质检报告。有防火要求的产品,应符合国家有关强制性标准的规定。4空调系统工程所使用的主要材料、成品、半成品和设备的进场,应有验收记录,并应有工程监理或用户的签字认可。5空调系统工程的每道施工工序,都应建立相应的质量记录。6空调系统工程的安装施工应按规定的程序进行,并与土建、装潢、水电等专业工种互相配合。在空调系统主要安装结束后,装潢工程开始施工时,应进行隐蔽工程验收。由空调系统主机安装责任人、装潢施工责任人、用户与工程监理共同验收及签字认可。7空调系统工程竣工验收应在用户、安装施工企业、工程监
通风空调安装工程中风管的一般规定
l)薄钢板风管。用薄钢板制作风管,以采用低碳钢板为宜,以冷轧钢板最适用于通风与空调工程。 厚度在1.2mm以内的薄钢板风管采用咬口连接,厚度2mm以内时采用焊接。根据有关规定,薄钢板风管与镀锌钢板风管,当矩形风管边长 ≥630mm和保温风管边长≥800mm,其管段长度在1.2mm以上的均应采取加固措施。一般使用角钢加固风管,边有采用起高接头(立咬口〕或在风管管壁上滚槽压出凸棱等加固方法。风管与风管连接一般采用角钢或扁钢法兰。 2)镀锌钢板风管。镀锌钢板施工时应注意使镀锌层不受破坏,应采用咬口和铆接。 3)不锈钢板风管。在加工时应防止板材表面产生划痕刮伤和凹陷等缺陷,且不得用铁锤敲打,避免破坏合金元素的晶体结构,否则被铁锤敲击处会出现腐蚀中心。不锈钢的强度较高、弹性好,当管壁厚度大于0.8mm时,一般采用焊接,厚度在0.8mm以下时,采用咬口连接。不锈钢风管连接使用的法兰,一般是把不锈钢板剪成条形,矩形法兰可按尺寸采用焊接,圆形法兰则采用冷弯法加工。 4)铝板风管。在摩擦时不会产生火花,故常用
净化空调系统的施工安装
净化空调系统的施工安装是洁净厂房施工建造的重要组成部分,必须按照洁净厂房工程的整体施工要求、计划进度和措净室特有的施工程序进行组织安排,通常净化空调系统的施 工安装要求如下。(1)承担情净室净化空调系统施工的企业应具有相应的工程施工安装的资质等级和相应 质量管理体系。(2)承担洁净室净化空调系统的施工企业应按洁净室工程的整体施工程序、计划进度组 织安排施工,并应注意与土建工程施工及其他专业工种的相互配合。施工过程中应按现定作好与各专业工程之间的交接,并相互保护好已施工的“成品”,认真办理必要的交接手续和 签署记录文件,有的还需业主、监理共同签署。(3)洁净室净化空调系统的施工安装以及风管及附件的制作