我现在画一个住宅,6层+跃层住宅 没有设置无障碍住房,入口也没有无障碍坡道 结果图审办就提出不符合要求,属强调!郁闷!求解
图纸简介: 100多种多层和高层户型平面 超全,内容这么详细,欢迎大家参考,希望对大家有帮助 投稿网友: kikakita 上传时间: 2013-05-27
本人在外面接了一高层的私单 ,审图意见也出来了 ,但是审图提的问题,本人菜鸟无办法解决,审图的工程师态度也不怎么样 ,现在真的不知道怎么回复只能请教网上的大神!!希望能帮小弟渡过难关~结构为一栋17层的Y形高层建筑,审图公司提出的审图单如图,面对的这样的问题应如何解决,希望大神们给点指导,本人QQ925065924,本人没有土木币,所以~~~但是会有酬谢的
如图,请问这个题最后一行那个0.25hw,这里的0.25怎么来的啊???
老大让我完善下模型,此模型为160米的住宅,位移角还未达标,Y方向为1/886,还想在省一点钢筋。求大神帮忙看看
小弟是甲方的~最近小区高层出图纸~设计把图纸发给我们看~我发现有的户型设计把户内开关箱设计在里面的卧室~貌似很不美观实用~想请教下高手有没有相关的规定关于这个户内开关箱的位置呢~:loveliness: :loveliness: :loveliness: :loveliness:
图纸简介: 多层 ,小高层 ,各种户型大搜罗,绝对超值! 投稿网友: vschap 上传时间: 2013-10-16 图纸省份:
什么建筑是高层?定义与昔几相同。 二十四米属增补,非宅抑或更耗能。 参见JGJ3-2010《高层建筑混凝土结构技术规程》1.0.2
大家知道,两者的重复地方很多,高规的比较系统一点,施的书两本精讲均讲的很详细。但是两者的计算部分如果都要掌握的比较好的话就比较难了,所以考试的时候也是比较辛苦的,大家有什么好建议
图纸简介: 高层一梯三户一梯四户 小进深 面积全部核算过 投稿网友: ivy_swr 上传时间: 2013-07-08 图纸省份:
经典1T3高层户型 户型紧凑!
本帖最后由 guojuan0807 于 2017-9-23 09:52 编辑 遇到一个建筑 地上24层 剪力墙结构 筏板基础
在做一90多米的高层建筑 分三个区 中区、高区变频加压供水,按照最高供水点10m计算。中区计算压力68m 选用水泵H=75米;高区 计算压力107米 选用水泵 H=120米;(1.05-1.1倍计算值)那我计算最低点的静水压该如何计算呢 ??如果按照75m/ 120m 计算 该区的最低点会接近或超过55m是我的分区有问题吗?还是算法有问题 (取了水泵杨程和最低点高程的差值)超过35米采用支管减压阀,还是这样计算有问题吗??
MIDAS/Gen采用的是ATC-40(1996)和FEMA-273(1997)中提供的能力谱法(Capacity Spectrum Method, CSM)对结构进行大震作用下的静力弹塑性分析(Pushover分析),进而评价该结构的抗震性能。水平推覆力分布形式可采用模态分布、静力荷载工况(用户自定义)、常量加速度分布三种形式,通过Pushover法建立结构的能力谱,同时把规范规定的反应谱变换为结构大震作用下的需求谱,找出结构性能点。 在大震作用下,根据性能点时的结构变形,对以下两个方面进行评价: a)层间位移角:是否满足抗震规范规定的弹塑性层间位移角限值; b)结构变形:由结构塑性铰的分布,判定结构薄弱位置。根据塑性铰所处的状态,检验结构构件是否满足大震作用下的抗震性能水准
现手上有一住宅小高层,17层,建筑高度49米,一层为商铺,每个140多平米,且该建筑旁边有一个三层的商铺(由变形缝隔开),每层两间,每间72平米,每个门面由1层上至3层独立内楼梯!请问这种建筑需要设置喷淋系统么?三层门面如果按高层裙房考虑,且“超过两层,应按商场考虑”,那是不是非要设置喷淋系统?我只知道不考虑这个三层商铺,肯定不需设置喷淋。
一般二次增压采用以下几种供水方式: 1、水池-水泵(恒压变频或气压罐)-管网系统-用水点 此方式是集中供水。对于一、二层是商业群房,群房上建有多幢住宅的建筑,目前较多采用此种供水方案。一般设计有地下生活水池一座,集中恒压变频供水,不设屋顶水箱,最不利用水点是顶层住宅。主水泵一般有三台,二开一备自动切换,付泵为一小流量泵,夜间用水量小时主泵自动切换到付泵,以维持系统压力基本不变(气压罐一般不用于生活用水)。 2、水池-水泵-高位水箱-用水点 此方式也是集中供水。单幢次高层和高层建筑的高压供水区较多采用该种方案。一般也需要设计有一座地下水池,通过两台水泵(一用一备)抽水送至高水箱,再由高位水箱向下供水至各用水点。 3、单元水箱-单元增压泵-单元高位水箱-各单位无水点 此方式已简化为单元总水表进水。单元水箱和单元增压泵实际上是一个整体,我们称之为单元增压器。九四年与上海海鹰机械厂合作研制开发了第一代的单元增压器,并用于我所管理的工程中。经过半年使用,又发现了需要改进的地方,
各位兄弟姐妹们啊,大家好!我现在急要多层、中高层、高层的划分方法,有那位晓得请告诉我撒,最好是按层数划分的!俺先谢谢大家了!!!再次谢谢大家:)
03ZG003 多层及高层砼房屋结构抗震构造.网上刚收集到的,拿来共享![ 本帖最后由 fyw228 于 2008-9-11 08:14 编辑 ]
求教,在3d3s 10.0中高层设计普通版中后处理节点问题。后处理模型已经生成,就是不能进行节点设计。请高人指教详细设计过程在下有礼了。
本帖最后由 劳武 于 2015-11-13 21:32 编辑 本图集适用于抗震设防烈度为6度~8度的多层、高层钢筋混凝土剪力墙住宅。 不适用于复杂高层建筑、B级高度及超限高层建筑. 本图集中剪力墙约束边缘构件适用于抗震等级为特一级、一级、二级、三级;构造边缘构件适用于抗震等级为一级、二级、三级、四级。 设计使用年限为50年。