高层建筑住宅的电气设计
浅谈高层建筑住宅电气设计2009/3/18/08:38 随着经济的发展和人民生活水平的不断提高以及城市人口的不断增长,高层住宅逐步地进入了人们的生活。电气观察 摘要:在高层住宅的设计工作中,如何更好地在设计中完善建筑的使用功能,并提高电气系统的安全性是建筑电气设计人员的职责。通过笔者设计实践及了解同行与建设单位和住户的回馈意见,总结了几点体会,在此提出,以供探讨。 关键词:住宅电气设计对策 1、住宅电气设计应有一定的超前意识。 住宅电气设计要突出“以人为本”的设计原则,既要做到安全、节能、经济、方便、美观、适用、便于安装与维修,还要具有适应时代的发展可拓展性。在经济条件许可的情况下,要提高设计的起点,具有一定的超前性,并积极采用经过国家认定推荐的新材料、新产品和新的技术成果,提高住宅使用的科技含量,满足人们对住宅功能增长的需求。 2、户内配电方案。 按《住宅设计规范》(GB50096-1999):每套住宅的空调电源插座、电源插座与照明,应
浅谈高层建筑的电气设计与节能
大型商场等高层建筑电气设计质量保证是比较复杂的一个课题,同时高层建筑耗能浪费的现象也是一个迫在眉睫的问题。作为商场的电气工程师,不应只停留在电气维护和商业装修工程现场的日常管理上,还应该主动熟悉和掌握与高层建筑电气有关的设计规范、设备选型和节能改造上。 1 高层建筑电气设计的主要内容 1.1 负荷的计算 电力负荷是供电设计的依据参数。计算准确与否,对合理选择设备,安全可靠与经济运行,均起决定性作用。高层建筑的电力负荷计算,基本上采用负荷密度法和需要系数法。 1.2 供电电源及电压的选择 为了保证供电可靠性,现代高层建筑至少应有两个独立电源,具体数量应视负荷大小及当地电网条件而定。两路独立电源运行方式,原则上是
述评高层建筑消防电气设计
述评高层建筑消防电气设计 论文栏目:高层建筑论文 1现阶段高层建筑消防电气设计中的问题所在首先,没有合理的电气装置设计,一是一旦场所内有腐蚀的气体,而采用的设备也不符合防腐的要求,就会出现短路的现象,引发火灾。二是没在防爆场所安装防爆的电器设施,电流超出电器设备的负荷,这就导致了设备过热而引发火灾。三是在易受雷击的场所安装防雷装置,避免由于电流效应而引起火灾。其次,没有规范的电气安装,一是在导线连接的地方使用缠绕的方式,用的时间长了就会有氧化的现象发生,电阻变大的时候,接头由于过热引发火灾。二是接线断路器、插保险的熔线等,如果运行的时间长了,就会出现松动的现象,接触电阻变大的时候引发火灾。三是在安装灯具的时候不按照相关的规范进行,这样容易引燃周边的易燃物质。2关于高层建筑完善性消防电气设计的分析第一,用电负荷的计算,在供电设计中能够
高层建筑电气设计的主要内容[转贴]
一、常见问题1、 电力负荷是供电设计的依据参数。计算准确与否,对合理选择设备,安全可靠与经济运行,均起决定性作用。高层建筑的电力负荷计算,基本上采用负荷密度法和需要系数法。2.供电电源及电压的选择为了保证供电可靠性,现代高层建筑至少应有两个独立电源,具体数量应视负荷大小及当地电网条件而定。两路独立电源运行方式,原则上是两路同时供电,互为备用。另外,还须装设应急备用柴油发电机组,要求在15秒钟内自动恢复供电,保证事故照明、电脑设备、消防设备、电梯等设备的事故用电。国内高层建筑的供电电压,都采用10kV标准电压等级。3.高低压配电系统的设计(1)高压配电系统:现代高层建筑均是采用两路独立的10kV电源同时供电。一般高压采用单母线分段,自动切换,互为备用。母线分段数目,与电源进线回路数相适应。只有当供电电源为一主一备时,才考虑采用单母线不分段的结线。电源进线几乎全部采用电缆进线。(2)计费方式,采用高供高计。但在低压侧,仍装设计费电度表,采用将照明与动力分开的两部电价法。有些地方供电部门又把空调设备的用电,全部划