水泵电机的起动要注意些啥
电机的降压启动一般来说是施工的事情,电机一般都有控制柜的,要么自己接线要么就是电气厂家接好.一般水泵厂家不给弄这些的.水泵电机的起动要注意些啥
[换热站]水泵电机的问题
我设计的建筑面积二十万平方米的换热站,水泵三台,俺选30KW,而施工用了37KW,Q=187T/H,H=44M,工作中电机过热,换了两台电机,目前用户十万平米,仅用一台水泵,供回水阀门调节仅能开启1/3,如全部开启则电机电流过大,电机烧坏了。供回水温度为58-44,请指教烧电机的原因
水池满了,水泵电机还在运行
如图,以星三角转换启动的方式控制水泵电机,打在自动档的时候,水满了,控制柜不跳闸。经检查,液位传感器完好,请高手指点!是我电路设计的有问题吗?若是问题出在哪?注:因现场条件有限,我把中间继电器用接触器代替使用。
220KW水泵电机又一次烧掉
我厂的220KW水泵电机又一次烧掉。上次是电机内部进水烧掉。只后是电机内部击穿。现在都不可以正常启动了。现在情况是这样。。在30秒的启动中电流达到(550A)转速变慢。正常运转电流达到(1400)A。请问是不是自藕变压器坏了。要是不是的话应该是什么问题。。谢谢大家了。。
37kw水泵电机如何选变压器容量?
小弟现在做一个小水库工程,一台37kw水泵电机如何选变压器?选了个80kva的变压器,总感觉有点小啊 。 电机采用星三角启动方式,似乎记得有个规范说到电机专用变压器在不同启动方式的变压器的选择方法的,只是想不起来了 盼高手解答啊 现行谢过。
80KVA的变压器能带55KW的水泵电机吗
离变电所比较远的现场有个55KW的水泵,现在考虑送一路10KV过去,设80KVA的专用变压器,不知道有没有问题?规范或者手册上给出的数据都是从母线压降的角度算的,直启电机不能超过变压器容量的20%,水泵属于轻载,这种不怕压降的情况应该怎么考虑?
水泵电机轴功率与计算负荷
我想请教下面几个问题: 1、一般的水泵用电机,为什么要提轴功率。 2、轴功率与电机的Pe和Pjs是什么关系。 3、电机的计算电流和同时系数kd怎么计算。谢谢各位亲们!
电流偏高水泵电机跳闸现象
水泵偏离高效区工作时,为何会出现闭阀启动电流正常但当出水阀稍微开启(流量很小)就出现电流偏高电机跳闸现象?特请教各位大虾?
水泵电机的防护等级及绝缘等级的疑问
各位大虾,请问安装在地下室空调泵房及生活加压泵房的水泵电机的防护等级及绝缘等级,国家规范规定分别是多少?对于IPxy中的y,我看了有关条文,还是如入云里雾里,不知这个防水特性和绝缘等级是不是一回事?请教各位专家了!!!
请教水泵电机电压等级问题
请问水泵电机按照功率大小其电压是如何规定的呢?是不是电机功率≤355KW电机电压是380V,>355KW电机电压有380V,6KV,10KV可选?是不是这样呢?