一块板上存在两种活荷载分布
goayjl
goayjl Lv.2
2019年04月15日 09:20:15
只看楼主

框架结构毕业设计遇到了问题,我设计的办公楼是两等跨,走廊在一侧柱子旁边,因此其中一块板上就有了两种活荷载分布,没有设次梁,这时候应给怎么考虑活荷载分布呢?请问该怎么算?

框架结构毕业设计遇到了问题,我设计的办公楼是两等跨,走廊在一侧柱子旁边,因此其中一块板上就有了两种活荷载分布,没有设次梁,这时候应给怎么考虑活荷载分布呢?请问该怎么算?
免费打赏
mecidar
2019年04月15日 10:53:22
2楼
设次梁,或者直接取大值。或者自己手工进行精确计算。

goayjl:直接取大值会差很多吗?2.5和2.0

回复
xmen305
2019年04月15日 11:39:57
3楼
走廊墙体下面应该设置次梁,如果不设还要计算局部荷载

goayjl:老师要求将除围墙之外的墙体按照活荷载计算,(虽然我觉得老师这样要求不合理)可以将隔墙荷载按规范即每米1/3加到楼面荷载上吗?

xmen305:墙体荷载应该按荷载规范附录C计算,不是简单的按1/3考虑

回复
xmen305
2019年04月16日 14:15:17
4楼
不是的,板上墙体荷载按附录C进行计算得到,不是简单的采用1/3
回复