?壁挂炉深度保养的9步
成都其昌暖通
2019年04月09日 09:23:29
来自于采暖供热
只看楼主

第1步:锅炉内部检查 关闭锅炉电源,拔掉电源插头,关闭燃气阀门,等锅炉冷却后再检查。检查如下项目: 打开锅炉的盖板,对锅炉做内部检查: 1)检查锅炉内部线缆接头是否有松脱现象,线束是否老化。 2)检查锅炉水路连接处卡环或螺母是否正常,有无松脱。 3)检查锅炉内部排烟烟道接头是否紧密。 第2步:锅炉内部积灰、积碳清理 A、风机清理——拆下风机,用毛刷清理风机叶轮上的灰尘,用抹布将风机表面清理干净。


第1步:锅炉内部检查

关闭锅炉电源,拔掉电源插头,关闭燃气阀门,等锅炉冷却后再检查。检查如下项目:

打开锅炉的盖板,对锅炉做内部检查:

1)检查锅炉内部线缆接头是否有松脱现象,线束是否老化。

2)检查锅炉水路连接处卡环或螺母是否正常,有无松脱。

3)检查锅炉内部排烟烟道接头是否紧密。

第2步:锅炉内部积灰、积碳清理

A、风机清理——拆下风机,用毛刷清理风机叶轮上的灰尘,用抹布将风机表面清理干净。

B、主换热器清理——检查主换热器是否有较多积灰。可排出系统的水,松开主换热器水水力组件,取下主换热器,用自来水冲洗干净。

C、燃烧器及喷嘴清理

若燃烧器表面有积灰,可以用毛刷将灰尘清扫掉,如果燃烧器表面的孔有堵塞的,也要清除堵塞物。查看喷嘴是否有堵塞现象,如有,请疏通。

D、点火针、感应针清理

点火针、感应针,若表面积碳严重,需要用铁刷或砂纸清理,并检查确认点火针的位置。

E、清理锅炉内部及元器件上的积灰

用毛刷将燃烧室内灰尘扫净,并用吸尘器吸走,再用抹布擦拭干净。

清理完毕后原位安装好各部件。

第3步:系统清洗工作及保护剂的添加

主要是在锅炉停机状态下对锅炉部分核心部件做清洗

第4步:零部件功能检查

1)膨胀水箱压力,当系统水压表在冷态和加热后,压力波动较大时,可用压力监测仪监测膨胀水箱压力,当压力低于0.7Bar时,请用打气筒补充压力至1bar左右。

2)温度探头检测,万用表打到欧姆档,取下采暖和热水温度探头连线,测量温度探头阻值,并对照温度—阻值表判断探头是否损坏。

3)过热温控检查,取下过热温控连线,用万用表欧姆档测量,显示0时,说明过热温控器正常。

第5步:储水罐镁棒检查

泄掉储水罐压力,取出镁棒检测其消耗情况,若消耗超过80%,更换镁棒。

第6步:锅炉外部检查

1)检查系统水压,待机状态在1.3~1.8Bar为宜,若水压偏低,冷水状态可补至1.5Bar,热水状态可补至2.0Bar,如水压高于2.5Bar,可从暖气片排气阀或地暖的分集水器泄水阀排掉部分压力。

2)检查烟道连接是否紧固,密封是否良好。

3)检查水力组件是否有松动及漏水。

4)查看锅炉的安装和使用环境,锅炉安装是否稳固,锅炉旁严禁堆放易燃易爆物及有挥发性有腐蚀性的物质。

第7步:检测燃烧状况

锅炉检查清理完毕,还要进行燃烧状况检测,开机前,须用仪器对燃气接头进行检漏,防止燃气泄漏事故的发生。确保无误后开机运行,并用燃气压力表进行检测,校准机器的最大功率及最小功率。

第8步:开机运行,检查采暖、热水功能

保养完毕,打开采暖功能,让锅炉运行,测试室内温控、及温控器是否工作正常,并且切换采暖、热水,测试采暖热水转换功能是否正常。

第9步:安全检查、清理现场、指导使用、签字确认

保养完毕,要对水、电、气进行安全检查,擦净机器外壳,清理干净现场,填写保养检查工作单让用户确认签字,并指导用户使用,道别离开。

免费打赏

相关推荐

APP内打开