热泵循环泵的选型: 流量:Q主机循环=Q×860÷Δt÷1000 Q:主机的制热量; Δ t:进出水温差;(一般选择3-5度) 0.86 (1 ) 0.86:热效值;(千瓦或者1度电的热量等于860千卡快速计算:制热量÷5或者产水量×8~10 扬程:H=H1+H2+H3 1.空气能主机的阻力:3-8米; 2.水箱和主机的距离10米算1米阻力;
热泵循环泵的选型:
流量:Q主机循环=Q×860÷Δt÷1000
Q:主机的制热量;
Δ t:进出水温差;(一般选择3-5度)
0.86 (1 )
0.86:热效值;(千瓦或者1度电的热量等于860千卡快速计算:制热量÷5或者产水量×8~10
扬程:H=H1+H2+H3
1.空气能主机的阻力:3-8米;
2.水箱和主机的距离10米算1米阻力;
3.一个弯头1米阻力;
4.水箱和主机的高度之差:3-5米阻力;
快速计算:我们扬程一般选择:15-20米!