天正电气求多负荷的电压损失如何使用?
hanson06
hanson06 Lv.2
2019年04月03日 09:48:29
来自于天正电气
只看楼主

我有一条照明回路,里面有多负荷并联,如何使用增加负荷的方式去计算电压损失。 如整条回路共有十个500W灯具,第一个灯具离配电箱为20m,第二个开始每个间距15M,在天正电气计算电压损失, 负荷情况是输入第一个负荷0.5kw,0.02km,第2-10的灯具,分别都输入0.5kw,0.015km?然后计算? 还是第二个输入0.5kw,0.015km+0.02km,第三个输入0.5kw,0.015km+0.02km+0.015km?

我有一条照明回路,里面有多负荷并联,如何使用增加负荷的方式去计算电压损失。

如整条回路共有十个500W灯具,第一个灯具离配电箱为20m,第二个开始每个间距15M,在天正电气计算电压损失,

负荷情况是输入第一个负荷0.5kw,0.02km,第2-10的灯具,分别都输入0.5kw,0.015km?然后计算?

还是第二个输入0.5kw,0.015km+0.02km,第三个输入0.5kw,0.015km+0.02km+0.015km?

微信图片_20190403094606.png

免费打赏
lijia52
2019年04月23日 10:51:38
2楼
计算最末端一个灯具的电压损失满足小于5%即可。若不满足可放大导线或电缆,达到满足

hanson06:树干式照明回路是如何计算?就是如何计算最末端那个灯具的电压损失?

回复
数字一
2024年07月29日 16:02:18
3楼

三相负荷情况下:

1、按照第一个负荷处功率5kW,长度0.02km,第二个负荷处功率为4.5kW,长度0.015,第三个负荷处4kW,长度0.015m,依次类推。

2、按照第一个负荷处功率0.5kW,长度0.02km,第二个负荷处功率0.5kW,长度0.02 0.015kw,第三个负荷处输入0.5kW,长度0.02 0.015 0.015kw,以此类推。

若三相负荷情况,以上两种方法均可。