论坛的各位前辈好,想请教一个问题,我们工程设计是二级负荷,双电源供电,两条线路双母线,高压无联络,分别给1台主变压器受电(其中一条线路所带站变平时不用),变压器低压出线后经过隔离刀闸和断路器后接引至同一低压母排。两断路器互锁。请问这种情况下两高压进线断路器是否有要求一定互锁?是否有相应的规范和条例呢?谢谢大家。
论坛的各位前辈好,想请教一个问题,我们工程设计是二级负荷,双电源供电,两条线路双母线,高压无联络,分别给1台主变压器受电(其中一条线路所带站变平时不用),变压器低压出线后经过隔离刀闸和断路器后接引至同一低压母排。两断路器互锁。请问这种情况下两高压进线断路器是否有要求一定互锁?是否有相应的规范和条例呢?谢谢大家。
2楼
回答:在10KV双电源供电的情况下,双母线中间无联络,需要对其进行互锁。根据《城市及道路照明设计标准》(GB 50034)第6.6.6条规定,应在两个母线之间设置隔离开关,并在隔离开关上设置锁闭装置。当一条母线运行时,应将隔离开关锁闭,禁止停电操作;当需要停电维修时,应先将隔离开关解锁,然后再进行停电操作。此外,还应在母线上设置导线短路保护装置,并与母线电压互感器连接,实现电气保护。以上是根据现行规范的规定给出的建议,具体实施根据实际情况而定。
回复
3楼
回答:根据《电网装置工程施工及验收规范》中的相关条文,10KV双电源供电中,双母线中间无联络时,需要进行互锁处理。具体处理方法是,在双母线的每个电源侧,分别配置一台电源选择开关和一台母线接地变压器,并在两台母线接地变压器中间,设置一台互锁开关。这样,在任何一个电源故障或者维护期间,都可以通过互锁开关确保母线之间的安全隔离。建议您查阅相关规范条文,具体操作步骤可参见施工图纸及现场的相关细节要求。
回复