项目概况 苏州市独墅湖医院(苏州大学医学院)位于苏州工业园区。本项目按照“统筹规划、分阶段实施”的原则,按照三级甲等综合教学医院标准建设。每天最多门诊就诊5000人次,共1500张床位,一期800张床位,二期700张床位。项目总用地面积1595.61平方米,本期建设面积127582平方米。一号主楼是一座集门诊急诊、医疗技术、住院为一体的多功能综合楼。地上12层,地下1层(局部2层)。地上1-5层裙房的主要功能是门诊、急诊和医疗技术部门。高层塔楼6-12层主要为住院部(800张床位)。地下1层为核医学放射科、病理科、太平间、机械地下停车库、物流仓库和物流设备室。地下2层为设备室。
项目概况
苏州市独墅湖医院(苏州大学医学院)位于苏州工业园区。供水安全是医院正常运行的关键。考虑到医院供水的安全。
每条供水管道在医院区域内布置成环状管网。
医院血液透析供水,设计考虑是在屋顶设置高位水箱,正常情况下采用恒压变频供水,停水时间或管道检查。
在修理期间,屋顶水箱的重力供水可确保在任何情况下不间断地供应血液透析用水。
2、分质供水
根据水质要求的不同,医院可分为普通自来水、医用纯水、医用酸化水、软化水、雨水收集、处理及回用水。本文主要研究与医疗有关的纯水和酸化水系统。
(1)医用纯水
医疗纯净水主要根据水质指标的差异分为以下几类:
a.血液透析水:原水经砂滤、软化、碳过滤、反渗透和二次反渗透处理,过滤固体颗粒、细菌、病毒、内毒素和有害离子,配制透析机用水和透析液,终端水质指标符合美国AAMI/ASAIO标准和我国血液透析及相关处理用水标准。使用的科室主要是血液透析中心、ICU等。根据医院提供的资料,该项目设计为同时使用50台血液透析机,每台300升/次,透析1.5小时,每天4次,然后每天60立方米的原水,因此,屋顶水箱根据血液透析的用水量每天60立方米来储存自来水,并设置消毒设施,水箱蓄水48小时内更新。
b.清洗装置用水:原水经过砂过滤、软化、碳过滤和反渗透等工艺处理,过滤出固体颗粒、细菌、病毒和有害离子,该终端的水质指标达到了医院消毒供应中心的相关要求-第1部分管理规范>(WS32.1-2009)和“医院消毒灭菌技术操作规范”第2部分(WS31.2-2009)。由于该装置清洗用水的两项指标均为推荐的框架要求,对国外消毒供应中心的需水量要求和主流大型自动清洗机的水质指标进行了比较,采用欧盟“DINEN标准285”。该部门主要包括中央供应室、内窥镜清洁室、DSA导管清洁室、口腔等。
C。生化试验水:通过砂滤,软化,碳过滤和反渗透处理原水后,几乎所有杂质和离子都被过滤掉。终端水质指标达到中国国家实验室分析水质标准(GB / T6682-2008)一级水质指标和2005版药典纯净水指标。使用的部门主要是生化实验室,病理学和药物分配中心。 (注:案例是按照当时的标准设计的。如果与现有的新标准有冲突,请参考最新标准)
苏州独墅湖医院给排水设计揭晓!
(2)医用酸化水
酸化水是新一代环保型消毒剂,利用微量盐电解自来水,可在现场大规模制备。而且成本低酸化水主要用于医院的以下部门:外科、icu、ccu;住院病房;内窥镜清洗消毒室;血液透析室;中心供应室;妇产、儿科;口腔科;传染病、发热门诊;烧伤皮肤,泌尿科;营养科,食堂。
苏州独墅湖医院给排水设计揭晓!
医用纯水系统的工艺流程
苏州独墅湖医院给排水设计揭晓!
注:按每天8小时计算,1061L/h*8h=8488L_8.5m3,即日需酸水量约8.5m3。
工程采用酸化水集中供应的方法,并在病房楼顶设置酸性水房。经准备后,采用上游和下游供水方式,为医院各部门提供酸化供水点。与安装单机部门相比,节约了初期投资,便于管理和使用,与每年购买消毒剂的投资回收期相比约为2年。
苏州独墅湖医院给排水设计揭晓!
(二)热水系统
1、热水系统形式
本项目的热水系统采用分布式、集中式电热水器供应热水,餐厅、病房、操作部分和集中淋浴生活热水采用集中式热水供应系统,对使用温度采用半正向浮动盘管换热器换热。加热介质采用93℃高温加热;其中,厨房热水由太阳能预热,充分利用可再生能源;病房建筑热水管网水平布置,形成循环模式。
2、热水供水安全
该医院的集中式热水系统采用浮动式线圈半容量换热器,热效率高,无滞水区,每套2套以上。当对其进行大修时,剩余的设备可以提供超过60%的设计用水量;加热设备的出水温度为60°C,系统回水温度为50°C。外科部门在手池中配有恒温恒压阀,供水温度为30~35° C;婴儿浴盆配有恒温恒压阀,水温35~40°C。
(三)排水系统
1、污废水类型
医院废水包括生活废水、厨房废水、一般门诊废水、发热门诊(传染病)废水、放射废水、口腔废水、分析实验室废水、中心供应室消毒冷凝水等,其中部分废水含有有毒有害化学品。Te液、放射性废水和废弃物应分别收集,经预处理后排入污水处理站。
苏州独墅湖医院给排水设计揭晓!
医院特殊污水处理
2、医疗特殊废水处理
实验室废水中含有大量的酸性物质,单独排入室外酸碱中和池,用碱性中和剂中和至pH=6~9。放射科利用碘131的放射性同位素,在衰变池自然衰变后排放受污染的废水。碘131的半衰期为8.04天,衰减池是根据其10个半衰期即80.4天而设计的。根据医院提供的资料,放射性废水的排放量为500L/d,因此设计了50m3的衰变池,将放射性废水储存在地下一楼的庭院中。发热门诊考虑了污水的排放,在室外设置了消毒池,经消毒剂消毒后排出。
3、污水处理
根据“医疗机构水污染物排放标准”(GB18466-2005)对医院污水进行处理和排放,采用化学处理技术接触氧化法和二氧化氯消毒法。污水处理站主体工艺采用生物接触氧化法,工艺成熟,耐冲击性强,运行成本较低,污泥产率低,可生化性污水处理效果可靠稳定,易于管理控制运行。消毒方法采用二氧化氯消毒,现场配制。
苏州独墅湖医院给排水设计揭晓!
污水处理工艺流程
与其他公共建筑相比,医院建筑过程复杂。在医院给排水设计中,不仅要了解各部门的不同用水需求,还要对各部门的污水进行适当的处理和处理。可靠的给排水系统是保证医院正常运行的关键。
文章转自网络,部分删减,如有侵权请联系删除