开利 19XL离心机想换134A冷媒需要注意?
lsh053
lsh053 Lv.2
2008年02月15日 14:40:01
只看楼主

公司有一台开利 19XL离心机想换134A冷媒,有那些地方需要注意?请老师们赐教了,谢谢!

公司有一台开利 19XL离心机想换134A冷媒,有那些地方需要注意?
请老师们赐教了,谢谢!
免费打赏
nitsu
2008年02月16日 10:59:59
2楼
1:对比R11和R134A冷媒特性,对两器的容量是否有变动必要?
2:冷冻油及润滑系统将重点处理!
3:咨询开利技术人员,对于离心压缩部分的结构是否能满足两种冷媒的更换!
回复
lsh053
2008年02月18日 11:26:59
3楼
十分感谢刻舟求一剑!!!
1.原机组设计负荷过大,导致机组长时间低负荷运行,夏天最热时80%负荷左右。房间温度普遍偏低。
2.机组说明书注明该机组适用R22与R134a。
回复
hjandwq
2009年09月03日 15:25:41
4楼
说明书上有这个的说明
回复
ananguoji
2010年12月15日 14:44:00
5楼
19XL机组用的R134冷媒的话,它的冷冻油是环保冷媒冷冻油