紧急求助:三相四线电能表选择。
hzieezsy
hzieezsy Lv.5
2008年02月15日 10:25:47
只看楼主

三相四线进线用的空开是 125A 。我没有计算用电设备的总功率。能否根据125A空开选个三相四线电能表装在总进线上?

三相四线进线用的空开是 125A 。我没有计算用电设备的总功率。能否根据125A空开选个三相四线电能表装在总进线上?
免费打赏
cz13306196492
2008年02月15日 11:06:09
2楼
加装电流互感器,选用电流表不就行了啊
回复
hzieezsy
2008年02月15日 14:04:50
3楼
我说的是选型 125A 大概 60KW应该选什么型号
回复
971539
2008年02月15日 15:13:52
4楼
必须加装电流互感器,电表直接量程最大才到100A啊,而且你讲的60KW是什么负荷啊,电机?照明?....建议加装电流互感器,以免烧毁电表!!!
回复
xx_691214
2008年02月16日 07:34:36
5楼
根据125A空开选个三相四线电能表装在总进线上---------互感器150/5;表3X(1.5)6A一块.
回复
hzieezsy
2008年02月21日 11:03:46
6楼


我想问3X(1.5)6A 代表什么意思? 我这里有块DT-862-4型号的表上是 3X3(6)A是什么意思? 其它的我都搞懂了。
回复
sdzhck
2008年02月22日 16:11:28
7楼
应该是三相二次电流要在1.5~6A范围内吧?计量更准确.是这个意思吗?
回复
wyf38910326
2008年02月22日 20:09:37
8楼

应该是选择5A的吧?!!!专门与电流互感器配套的。
回复
ycgrg
2008年02月23日 20:55:57
9楼
恐怕没有这么大的电能表吧!就是有你那个接线柱也可能因拧不紧而烧坏电能表.我认为你应该选取1.5(6)A的电能表再配上电流互感器才行.