原则上,膜片型山武调节阀无需调整。但是,在解体检修等操作以后,将执行机构组装到阀体上时必须调整行程。然后执行以下步骤: (1) 将执行机构装配到阀体上,然后牢牢拧紧支架固定螺母(使用凿子和锤子)。 (2) 将气管连接至执行机构,使减压阀可自由改变压力(正作用型连接在上膜片 盖侧,反作用型连接在下膜片盖侧)。 (3) 降下阀杆,然后查看其是否与阀座接触。 对于山武调节阀正作用型

原则上,膜片型山武调节阀无需调整。但是,在解体检修等操作以后,将执行机构组装到阀体上时必须调整行程。然后执行以下步骤:

(1) 将执行机构装配到阀体上,然后牢牢拧紧支架固定螺母(使用凿子和锤子)。

(2) 将气管连接至执行机构,使减压阀可自由改变压力(正作用型连接在上膜片 盖侧,反作用型连接在下膜片盖侧)。

(3) 降下阀杆,然后查看其是否与阀座接触。

对于山武调节阀正作用型

(4)根据铭牌上标注的弹簧范围,将最大气压加入到执行机构中。

(5)将气压增加到供给压力,然后查看执行机构连杆是否相应移动1-2mm。 (该移动距离表示行程的容许量。)

(6) 先减少次气压。然后再朝着增大方向将气压增大到弹簧范围中的最大值。

(7) 在上述状态下,使执行机构连杆与阀杆处在一条直线上,将阀杆接头的螺纹与执行机构连杆的螺纹及阀杆的螺纹相咬合,然后牢牢拧紧阀杆接头的夹紧螺栓。

对于山武调节阀反作用型

(4)根据铭牌.上标注的弹簧范围,将最小气压加入到执行机构中并检查执行机构连杆是否相应移动电话1-2mm。

(5)先增大一次气压。然后再朝着减小方向将气压减小到弹簧范围中的最小值。

(6) 执行与“对于正作用型”中项目

(7) 中相同的操作。


文章来源:山武电动调节阀 http://www.azbil-positioner.com/