无源滤波器设计遇到的问题,无功补偿容量如何在各个滤波支路中分配,滤波支路怎么设计
lmm850807
lmm850807 Lv.2
2019年03月04日 16:34:26
只看楼主

己知某系统参数如下所示:三相电压对称,系统基波电压6kV,工频频率为50Hz,频偏为2%,系统等效电抗值为0.2mH,负载最大有功功率为1.8MW,实际功率因数为0.75,电压总谐波畸变率的极限值为4%,奇次谐波电压含有率的极限值为3.2%,,偶次谐波电压含有率的极限值为1.6%。实际各次谐波电流如下所示:I3n=52.91A,I5n=15.81A,I7n=37.12a,I9n=16.18A,i11n=6.1A通过分析,得到滤波装置的设计方案为装设三组单调谐滤波器及一组高通滤波器,哪位大侠知道如何设计无源滤波器,多谢!

己知某系统参数如下所示:三相电压对称,系统基波电压6kV,工频频率为50Hz,频偏为2%,系统等效电抗值为0.2mH,负载最大有功功率为1.8MW,实际功率因数为0.75,电压总谐波畸变率的极限值为4%,奇次谐波电压含有率的极限值为3.2%,,偶次谐波电压含有率的极限值为1.6%。实际各次谐波电流如下所示:I3n=52.91A,I5n=15.81A,I7n=37.12a,I9n=16.18A,i11n=6.1A通过分析,得到滤波装置的设计方案为装设三组单调谐滤波器及一组高通滤波器,哪位大侠知道如何设计无源滤波器,多谢!

免费打赏
风平浪静02
2019年03月05日 11:52:55
2楼

谐波治理 与无功补偿 是两码事。但是,现在有观点认为谐波也是一种无功,尽管如此,但补偿原理是不同的。谐波治理需要解决波形的畸变,习惯上的无功补偿是解决时间差的问题。

有源补偿既可以解决时间差问题,也可以消除波形的畸变。无源补偿只能解决时间差问题,说电容回路串联电抗器可以消除波形畸变,其实都是卖家的炒作。无源滤波器解决不了时间差,电容补偿解决不了波形畸变,否则是得不偿失的。

无源滤波器,主要原理是通过LC串联回路,使得某一次谐波在该条之路上产生谐振,短路该次谐波电流,消除谐波电压影响。那么有几条这样的串联支路,就可以消除几种谐波电压。但是,又要对基波产生较大的阻抗。所以在各条支路并联以后,还要并联电容器,使得整个滤波器对基波形成较大的交流阻抗。

电抗器和电容器的容量,要根据谐波大小来决定,还要谐振频率带宽问题,需要一个综合计算过程。

对称的交流电也不会存在偶次谐波,偶次波造成交流电正负的不对称。否则,正负不对称,就不符合克希荷夫电流定律啦。那些交流电含有偶次谐波的文章,都是扯蛋。

回复

相关推荐

APP内打开