我做一别墅,有一个问题请教:窗井的排水地漏可以连接在生活排水横干管上吗?窗井的排水属雨水,它需要单排吗?我查了规范,规范没讲这个问题。
我做一别墅,有一个问题请教:窗井的排水地漏可以连接在生活排水横干管上吗?窗井的排水属雨水,它需要单排吗?我查了规范,规范没讲这个问题。
2楼
下沉窗井的排水地漏不可以连接在生活排水横干管上。如连接在生活排水横干管上管道里的有害气体可能从地漏里出来进入窗井再进入室内。几个下沉窗井可用管道连接起来,再在其中一个窗井里(也可在窗井外)设一个较深的集水坑(或集水井),集中来的水如果少用人掏出去,多了用移动水泵抽出去。
回复
3楼
一般,不要连接到埋地横干管,直接连接到室外检查井就是了
我们这边做法
回复
4楼
几个连接在一起,设集水井,用一个小泵压力排出
回复
5楼
几个连在一起,其中的连线要设置坡度?
回复
6楼
最好按照强排考虑比较稳妥。
回复
7楼
设置坡度好
回复
8楼
hhh
回复