家庭装修,保护地线该怎么接?
yupoosilon
yupoosilon Lv.2
2008年02月14日 13:09:43
只看楼主

我家装修,重新走线。一般情况下不需要保护接地,但如果加上的话会更安全,我想把保护地接到排水管道上,不知道这样行不行?

我家装修,重新走线。一般情况下不需要保护接地,但如果加上的话会更安全,我想把保护地接到排水管道上,不知道这样行不行?
免费打赏
qq176482862
2008年02月14日 13:16:45
2楼
以前我们施工时,由于接地电阻达不到要求,为了偷工减料把接地母线焊在消防水管上,结果验收不合格,你说行吗?
不过从等电位角度来说好像也可以。
回复
shinelife
2008年02月14日 13:25:44
3楼
接到柱内钢筋上
回复
yupoosilon
2008年02月14日 13:50:30
4楼


可是万一接到防雷引下线上,岂不坏事。况且不能判断那根钢筋是贯穿整个建筑的。
回复
微文速递
2008年02月14日 14:27:16
5楼
从配电箱的pe排上面接
回复
加肥猫
2008年02月15日 10:44:20
6楼
对于旧房改造,没有更好的办法可以采用这样的方式。前提排水管应是金属管。
回复
lsg0922
2008年02月15日 11:08:21
7楼
配电箱的pe排上面接,前提施配电箱内的PE排是和整个配电系统相连的,有的配电箱PE排只是个样子。
回复
xuyaoni2008
2008年02月15日 15:19:27
8楼
以前我们施工时,由于接地电阻达不到要求,为了偷工减料把接地母线焊在消防水管上,结果验收不合格,你说行吗?
不过从等电位角度来说好像也可以。从配电箱的pe排,然后接到柱内钢筋上。
回复
luyis
2008年02月15日 17:15:48
9楼
不安装保护接地好像也没问题啊
回复
budian521653303
2008年02月15日 21:09:42
10楼
配电箱的PE母排上面接,前提是施配电箱内的PE排是和整个配电系统相连的.也就是与总等电位联结板相连通
回复
lutixia
2008年02月15日 21:32:43
11楼
由TN-C改成TN-C-S,进户电箱分一根pe线即可
回复

相关推荐

APP内打开