关于高位消防水箱进水管口的最低点和溢流边缘的高度疑问
甘草橘
甘草橘 Lv.2
2019年02月15日 11:48:55
只看楼主

《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003(2009年版)3.2.4C  从生活饮用水管网向消防、中水和雨水回用等其他用水的贮水池(箱)补水时,其进水管口最低点高出溢流边缘的空气间隙不应小于150mm 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014   5.2.6   6、进水管应在溢流水位以上接入,进水管口的最低点高出溢流边缘的高度应等于进水管管径,但最小不应小于100mm,最大不应大于150mm

《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003(2009年版)3.2.4C  从生活饮用水管网向消防、中水和雨水回用等其他用水的贮水池(箱)补水时,其进水管口最低点高出溢流边缘的空气间隙不应小于150mmQQ截图20190215112618.png

《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014   5.2.6   6、进水管应在溢流水位以上接入,进水管口的最低点高出溢流边缘的高度应等于进水管管径,但最小不应小于100mm,最大不应大于150mm

QQ截图20190215112905.png

 这两条规范是否矛盾,设计中首先遵循哪条   

免费打赏
waiting119
2019年03月02日 21:33:13
12楼
就是这个意思,只能取150mm
回复
shilin77
2019年03月04日 20:30:33
13楼

好资料!非常感谢分享。



回复
河北诚源管业
2019年03月11日 11:06:01
14楼
河北诚源管业集团 专业生产防腐钢管,保温钢管,涂塑钢管,热浸塑钢管。许13513172727
回复
杨建001
2019年04月09日 13:33:39
16楼
谢楼主得资料
回复
zx0072012
2019年04月16日 09:12:09
17楼
学习了
回复
蒋以华
2019年04月18日 09:38:49
18楼
安吉大道连接线工程
回复
sjylzz
2019年05月08日 17:56:49
19楼
问了审图专家,说的消火栓规范那一条应该是错误的,按照建筑给排水规范设计

tsunsky:我觉得应该没错。水位差太高,容易产生气泡。按照消规做比较好。不过主要还是看当地专家的要求。

回复
老虎下山
2019年05月11日 09:25:08
20楼
学习了!谢谢分享!
回复

相关推荐