最近要作一内蒙古的厂房,该地区很寒冷,厂房100米长,20米宽.前辈门在做这种工程的时候,一般选择什么暖气片?
最近要作一内蒙古的厂房,该地区很寒冷,厂房100米长,20米宽.
前辈门在做这种工程的时候,一般选择什么暖气片?
2楼
我觉得需要看你的热源参数,一般车间采暖都采用光管散热器,这种散热器承压能力高,还有因为车间里面积灰比较严重,如果可以还可考虑暖风机+值班散热器供暖方式。
回复
3楼
呵呵谢谢楼上前辈的热心回答。我我济南的。内蒙古甲方没有提供热源参数。我估计是95/70的热水。这样的热源用光管行吗?
对了前辈,光管散热器的计算参数在哪些资料或者图集中有?我新手,多多指教!
回复
4楼
总觉得光管单位面积发热量不及别的散热器
回复
5楼
光管?在内蒙古的厂房不行,如果不太注重美观,还不如用铸铁!
回复
6楼
哦,铸铁的。只是内蒙古那个地方冬季太寒冷了,100多米长8米高的厂房,只用暖气片采暖的话,暖气片的数量太大。呵呵
回复
7楼
刚做完个内蒙的项目,暖气片选钢制柱型(GZ306),但是厂房高度太大的话建议用暖风机加散热器的采暖方式。
回复
8楼
哦,谢谢啊。我现在考虑用暖风机加散热器。我选用的是TDF铸铁辐射暖气片,不知道这种暖气片在内蒙古厂房是否实用
回复
9楼
内蒙地区热源参数是90/70,但室外气温太低,如果是高大空间,建议用铸铁换热器加上暖风机,才能起效。
回复
10楼
考虑到内蒙天气太冷,不如上一台热风炉出热风。
回复
11楼
热风炉我从来没有用过,比暖风机效果好吗
回复