110kV以上变电所的蓄电池室内安装的空调是否一定要防爆?

110kV以上变电所的蓄电池室内安装的空调是否一定要防爆?
免费打赏
liu.yanjin
2008年02月14日 09:30:30
2楼
DL/T5044-2004 电力工程直流系统设计技术规程
9.1.7条规定照明灯具应为防爆式
9.1.10条规定通风电动机应为防爆式
所以如果确实在蓄电池室内要安装空调,也应该采用防爆型的。
回复
electricity
2016年04月27日 14:19:53
3楼
这么严重啊。。。。
回复
w3502127
2016年05月03日 14:56:47
4楼
学习了 。。。。
回复
n495942425
2016年08月05日 17:45:16
5楼
不一定,楼主请看DL5027-2015,关键看你用什么蓄电池,目前工程中广泛使用的一般都是阀控式密封铅酸蓄电池,就不需要考虑防爆,一般的风机和空调就可以
回复
electricity
2016年08月05日 20:18:08
6楼
n495942425 发表于 2016-8-5 17:45 不一定,楼主请看DL5027-2015,关键看你用什么蓄电池,目前工程中广泛使用的一般都是阀控式密封铅酸蓄电池, …很多设计还都是防爆的
回复
a396673967
2016年08月05日 21:19:04
7楼
谢谢楼主分享