【上海彭老师培训】建筑消防用水的水质对比分析
上海杨工
2019年01月18日 15:06:00
只看楼主

【上海彭老师培训】 建筑消防用水的水质对比分析 —上海杨工       大家在注考复习过程中,对于消防用水的水质要求可能不太重视,但这却是一个值得重视的考点。消防用水可采用市政给水、天然水源、雨水清水池、中水清水池、水景水等,但宜优先采用市政给水。依据教材规定消防水用水灭火和控火,其水质应满足《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GB/T 18920)中消防用水的要求。

【上海彭老师培训】

建筑消防用水的水质对比分析

—上海杨工

      大家在注考复习过程中,对于消防用水的水质要求可能不太重视,但这却是一个值得重视的考点。消防用水可采用市政给水、天然水源、雨水清水池、中水清水池、水景水等,但宜优先采用市政给水。依据教材规定消防水用水灭火和控火,其水质应满足《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GB/T 18920)中消防用水的要求。

表1.《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GB/T 18920-2002)

1547794658(1).jpg


各位考生应该重点关注的是消防用水与生活饮用水、生产用水、管道直饮水的水质对比。

生活饮用水的水质应符合《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)的要求,其标准一般高于生活杂用水的水质,但并不代表生活饮用水的水质高于消防用水的水质,因为消防用水也可采用市政生活饮用水。

生产用水由于工艺过程和生产设备的不同,这类用水的水质有的低于消防用水,有的高于消防用水,需要根据生产工艺确定。

管道直饮水水质应符合《饮用净水水质标准》CJ94的要求,如表2所示;其水质标准显然高于生活杂用水水质标准,即高于消防用水水质标准。

表2.《饮用净水水质标准》CJ94-2005

1547794674(1).jpg

综上所述,消防用水水质标准低于管道直饮水水质标准,但不能直接与生产用水、生活饮用水水质相对比,这点应特别引起重视。