这个内走道排烟设置是否正确?
recolder
recolder Lv.5
2008年02月12日 22:29:31
来自于通风排烟
只看楼主

一七层宾馆,层高4.5米,见下图:其中有5层为:A,B处均有可开外窗,且面积满足要求,因此利用自然排烟。其中有2层为:B处有可开外窗,A处无外窗,因此在C处设置了排烟口。不知道这样设置是否合理,请高手指点!

一七层宾馆,层高4.5米,见下图:
其中有5层为:A,B处均有可开外窗,且面积满足要求,因此利用自然排烟。
其中有2层为:B处有可开外窗,A处无外窗,因此在C处设置了排烟口。
不知道这样设置是否合理,请高手指点!

1202826739612.JPG

免费打赏
recolder
2008年02月13日 20:40:46
2楼
自己顶了
回复
recolder
2008年02月16日 21:49:56
3楼

回复
toplhc
2008年02月16日 23:12:17
4楼
1、其中有5层为:A,B处均有可开外窗,且面积满足要求,因此利用自然排烟。
此时不能自然排烟,因为AB自然排烟口到该防烟分区最远点的距离(10m那段走道不满足自然排烟)均超过30米

2、其中有2层为:B处有可开外窗,A处无外窗,因此在C处设置了排烟口。
不合理,相通的防火分区不能混用排烟方式,所以你在C点设置的排烟口要管A到B所有地方的排烟,这样C排烟口到B点的距离超过30米,不满足机械排烟口到该防烟分区最远点的距离不超过30米

综上,七层内走道均设置机械排烟,每层至少两个排烟口,在你机械排烟的方案基础上,将C点排烟口改到AC段,BC段各设置一个排烟口,总排烟量为一层走道面积*120

回复
recolder
2008年02月17日 10:36:32
5楼
谢谢版主!
还想问一下,能不能把走道划分为两个防烟分区,这样排烟风机的风量可以小很多。
回复

相关推荐