弱电工程量计算方法
醒了fcs
醒了fcs Lv.2
2018年12月27日 14:27:18
只看楼主

一 辅材的计算 1、统计信息点数,包括各房间和机房,填入点位分布表中; 2、确定是否超长?如超长,应在何处设置子配线间,几个?如有子配线间,那么交换机的数量也相应有变化。 3、确定路由的走向; 4、确定各处桥架的型号和长度。计算方法:(长×宽)×0.4/28,结果为信息点数,常用标准桥架有:300×100,200×100,100×100,100×50,50×50,其它桥架都需要定做。


辅材的计算

1、统计信息点数,包括各房间和机房,填入点位分布表中;

2、确定是否超长?如超长,应在何处设置子配线间,几个?如有子配线间,那么交换机的数量也相应有变化。

3、确定路由的走向;

4、确定各处桥架的型号和长度。计算方法:(长×宽)×0.4/28,结果为信息点数,常用标准桥架有:300×100,200×100,100×100,100×50,50×50,其它桥架都需要定做。

注:如果分支路由有相同的桥架型号,则分别计算其长度,最后才统计该桥架型号的总长度。

5、ø25和ø20管的计算(通常ø25可以布6根线,ø20可以布4根线)。计算时,以ø20为准,平均某一信息点从桥架到终端需要ø20的长度,如为A,那么就可以计算出所有信息点需要ø20的长度了,即B=A×(总点数/4),而实际在工程中,ø20=2/3×B,ø25=1/3×B。

6、角钢(30×30)的计算。角钢的长度=30cm×(桥架的总长m/1.5m),即每根角钢的平均长度为30cm,每隔1.5m的距离就需要一根角钢。


7、龙骨(75×45)的计算。龙骨的长度=70cm×(总点数/2),即每根龙骨的长度为70cm,通常布置为双口面板。

8、龙骨卡子、管接、盒接、铆钉、钢锯条等辅料的计算。=总辅料价格×10%

9、底盒(86×86)的计算。底盒的数量=总点数/2


设备材料的计算

1、线缆的计算:(最远+最近)/2×点数×1.1/305

说明:

最远为从机房到信息点的最远点;最近为机房内的信息点,一般为20米;

点数为从机房开始所覆盖的信息点,如果有子配线间,那么该点数就为从子配线间开始路由所覆盖的信息点数,1.1中的0.1为富裕量,即10%。305为每箱线的长度为305米。

如果有子配线间,则应该分别计算,公式是一致的。即:中心机房覆盖信息点所需的线缆数量+子配线间覆盖信息点所需的线缆数量+子配线间到中心机房级联线所需的线缆数量。

还有一点请注意网线的数量一般为300米左右,不到305米,如果这个工程线缆数量比较大的时候,这个也有考虑。比如穿线设备端预留的线缆长度,也要综合考虑,这个也会根据您的施工队伍的整体施工工艺来判断。

2、模块的计算。为信息点的数量;

3、双口面板的数量:总点数/2;

4、48口配线架的计算。总点数/48,如果有子配线间应分别计算,即各自覆盖的信息点数/48,然后相加,4U;

5、线管理器的计算。48口配线架不需要线管理器(自带),主要是给交换机,如有子配线间应分别计算。1U;

6、机柜跳线(2m)。从配线架跳接到交换机的跳线+交换机之间的级联线。

7、工作站的跳线。总点数的数量;

8、RJ45头。(机柜跳线+工作站跳线)×2×1.1;

9、RJ45头护套。为RJ45头的数量;

10、三类大对数的数量。从弱电井通过桥架到机房的距离+富裕量(大一些,因为大对数不能连接的);

11、110DW2-100FT配线架(2U)。一个为100对;

12、110过线槽。与110配线架的数量一致;

13、110背板(4U)。为:110DW2-100FT配线架数量/2;

14、110C4连接块(每包10个)。

110DW2-100FT配线架为100对,即100部电话,它由四部分组成,每一部分为25对,即由5个C4连接块和1个C5连接块组成(5×4+1×5=25),也就是说,100对大对数需要20个C4连接块和4个C5连接块。

15、110C5连接块(每包10个)。同前;

16、电话跳线(盘/100米)。每根电话跳线需要1.5米。

17、RJ11头。有电话的数量决定,如200部电话(200对大对数)需要200个RJ11头(另一端直接打在RJ11配线架上);

18、电话柜(200回)。根据电话点数决定;

19、机柜(42U,24U)。计算48口配线架、线管理器,RJ11配线架、交换机、服务器等的高度(U);






光纤的配置

说明:二层有一中心机房,另外有一子配线间,是4和7层还各有一个子配线间,3个子配线间各放置6芯室内多模光纤。

模接方式:需要光纤耗材和ST多模光纤连接器;

熔接方式:需要单芯片多模ST尾纤,不需要光纤耗材和ST多模光纤连接器。






如何更精准的计算线缆的数量

首先计算线缆的数量应该根据施工图来计算,我们干工程按图施工,图纸核算才是整个工程预算的基本。拿到施工图纸了,一般要按照图纸对照现场的桥架走向,是不是符合图纸的设计,确定了桥架的走向,主线路基本确定。

再者就是计算从桥架引出的线缆,桥架引出的线缆一般都会做管,做管一般有两种方式:一种线管吊装,一种沿顶板安装。

吊装施工线缆和管材的计算比较简单,就是按照图纸计算,在最后的设备端预留30cm-100cm不等,看你最后的安装设备及设备位置。沿顶板安装线缆和管材一定要看一下,是不是要过梁,这个就不能按照图纸计算了,要综合考虑现场施工的条件,计算线缆和管材的数量。

还有就是关于垂直部分和水平部分的计算,尤其在是在弱电井内的线缆计算,首先要看楼层高度,再者就是弱电井设备安装位置距离桥架的距离,综合考虑,综合计算。

总之,计算线缆的数量,一部分根据图纸,一部分根据现场,一部分根据经验,一部分根据施工队伍。



愤怒的大姐
2019年02月03日 20:30:49
6楼
非常感谢,最近工作正因为工程量的计算而苦恼,楼主的这篇文章很及时,非常感谢
回复
hbs13829780462
2019年02月25日 09:54:24
9楼
挺好的资料,谢谢楼主分享!
回复
kuangli2008
2019年11月19日 11:13:16
10楼

谢谢楼主耐心分享

回复

相关推荐

APP内打开