全塑性极限受弯承载力
todaylyg
todaylyg Lv.6
2018年12月27日 13:24:25
只看楼主

最近做项目,用箱形柱、H形梁框架结构,当箱形柱计算通过后。因为特殊原因,在不修改其他条件下,将箱形柱里灌入混凝土,改为钢管混凝土,结果反而出现了梁柱承载力比值超限。这里就特别疑惑了,纯箱形柱都过了,为什么灌入混凝土了反而不过?难道灌入混凝土后柱的全塑性极限受弯承载力比不灌混凝土减低了吗?有没有高手解答一下,谢谢!

2018年12月28日 09:25:24
2楼

有几个问题问下:1什么软件建的模型

2因为特殊原因,在不修改其他条件下,将箱形柱里灌入混凝土,改为钢管混凝土,结果反而出现了梁柱承载力比值超限。--问题是梁和柱的承载力(强度和稳定性)比值超限?

3难道灌入混凝土后柱的全塑性极限受弯承载力比不灌混凝土减低了吗?--这个又是指什么,个人以为你说的是柱脚节点。

见抗规-9.2.16 当采用外露式柱脚时,柱脚极限承载力不宜小于柱截面塑性屈服承载力的1.2倍。

柱脚的极限承载力不变,柱截面塑形屈服承载力增大,外露式刚接柱脚确实不容易算过

我Q527181265

回复
lyy2010lyy
2018年12月29日 13:39:37
4楼
谢谢分享!
回复
slsoft
2018年12月29日 20:47:19
5楼
谢谢分享,好资料!
回复
jszxwsw
2019年01月02日 08:17:57
6楼
改变了刚度,则改变了内力分配。