一个冷藏库使用的是两匹的直膨系统,蒸发器和外机距离很近相当于是室内外的距离。如果管路中不装电磁阀对系统运行会有什么影响吗?求大神解答
一个冷藏库使用的是两匹的直膨系统,蒸发器和外机距离很近相当于是室内外的距离。如果管路中不装电磁阀对系统运行会有什么影响吗?求大神解答
小型的氟制冷系统,开停机都是自动控制的,停机后压缩机的吸气阀也不会去人为关闭的。电磁阀的作用是停机与压缩机同步,切断电磁阀的电源关闭(停止)供液,使停机后高压液体制冷剂不再流向低压侧的蒸发器,避免下次开机时过多的液体直接进入压缩机,造成对压缩机的危害。
不装电磁阀,停机后高压液体制冷剂会继续流向蒸发器里去,使蒸发器里的液位过高(过多),直至系统的高低压压力平衡后才会停止流动。这样在下次启动压缩机后,过多的液体将会被压缩机吸入,造成压缩机“带液(液击)”,严重时将损坏压缩机。