卫生间臭气与水泵的两个问题
leekun812
leekun812 Lv.2
2008年02月11日 19:55:19
只看楼主

大家新年好!1.我所在的小区小高层是14层的,排污管直径DN110,地下横管离市政主管大约三十米,落差一米多点并且出口被淹三分之二,没有设立单独的通气管,一楼为单独的排水管,当楼上倒水时二三楼抽水马桶内存水翻泡,卫生间内有臭气.我判断是因为没通气管楼上倒水时形成的气压损坏抽水马桶的水封,现在我想在楼外单独加装直径DN50的排气管,连通立管的底部,因楼内住户已装修,所以不能间隔两层与立管相通.不知道这样的方案能不能解决问题?请大家不惜赐教!谢谢

大家新年好!
1.我所在的小区小高层是14层的,排污管直径DN110,地下横管离市政主管大约三十米,落差一米多点并且出口被淹三分之二,没有设立单独的通气管,一楼为单独的排水管,当楼上倒水时二三楼抽水马桶内存水翻泡,卫生间内有臭气.我判断是因为没通气管楼上倒水时形成的气压损坏抽水马桶的水封,现在我想在楼外单独加装直径DN50的排气管,连通立管的底部,因楼内住户已装修,所以不能间隔两层与立管相通.不知道这样的方案能不能解决问题?请大家不惜赐教!谢谢
2.这栋小高层是变频供水,没有顶层水箱,进水流入地下蓄水池后与气罐相通,再进入水泵进水口,水泵出水口接了连接软管单向阀蝶阀后与供水主管相通,供水主管上有一细管又与气罐相通,之间也有阀可以控制气罐进水.前段时间更换水泵的盘根后水泵主轴漏水严重导致水压有+-0.2MPa的变化,但我把盘根封盖拧紧后控制柜过流保护了,请问这个怎么调整?还有就是气罐上有个小盖我以前打开过,把水装满后封好过一段时间里面的水就少了,请问这个气罐有什么功能该怎样操作它.谢谢大家了!
免费打赏
scpzhyyh
2008年02月13日 11:55:53
2楼
楼上倒水时二三楼抽水马桶内存水翻泡,卫生间内有臭气,是排污管直径太小造成,我认为设置加装直径DN50的排气管也太小,需增大
回复
leekun812
2008年02月17日 01:43:44
3楼

谢谢了!
回复
cgjzhen618
2008年02月17日 19:13:23
4楼
该加通气立管。
回复
aswater2008
2008年02月18日 13:31:12
5楼
其实造成"回味"的原因有不少,
回复
qkouw
2008年02月18日 14:57:27
6楼
先算一下排水流量,无专用通气管时,你用的DN110排水管够不够,如果够了,我想在立管底部连接一根DN50通气管到屋顶应该就可以了,如果不够,至少用DN75
回复
leekun812
2008年02月19日 01:40:21
7楼
谢谢大家了!我看书上好象说排气立管要每隔两层与排污管相通,现在住户早已入住,如按书上的操作估计不可能实现,就是不知道只在排污管的底部与排气相通能不能解决这个问题。
回复
bo04
2008年02月19日 01:50:51
8楼
呵呵!这个现象是常有发生的!一就是设计人没注意!再就是开发商为了省材啊!
回复
blackpard
2008年02月19日 09:54:19
9楼
实在没法就干脆在卫生间加个排气扇吧,这样来的容易点!
回复
fymfymfym
2008年02月19日 10:40:48
10楼
"因为没通气管楼上倒水时形成的气压损坏抽水马桶的水封,现在我想在楼外单独加装直径DN50的排气管,连通立管的底部"---楼主的设想是可以解决问题的.
注意两点:
1),DN50的排气管与立管连接处的位置不能在经常满水的埋地横管上,尽量将接口位置往上移到立管检查口高度附近.
2),DN50的排气管的高度不能低于一个层高.它有排臭气高度要求.
我认为底层最好单独排水,尽量与原立管不连通.
回复
wywu1983
2008年02月19日 11:05:09
11楼
回复