正在做一个工业园污水厂的气浮调试,有几个问题想请教一下论坛达人,还请不吝赐教:设计规模5000m3/d,溶气泵23m3/h,扬程70m,11Kw,空压机1.5m3/min,11Kw压力0.8MPa;装有TVIII释放器 ,溶气罐大小400*3300mm,调试问题:1. 现在实际处理规模2000m3/d,运行时,溶气泵出水管路上阀门全开,会导致空压机内进水,溶气罐内压力升高至0.8Mpa以上,且运行不稳定,需一直调试溶气罐进水量和进气量;请问,是泵有问题还是其它问题,是否有人遇到类似情况?请达人帮忙解释一下原因。 谢谢!!!!!
正在做一个工业园污水厂的气浮调试,有几个问题想请教一下论坛达人,还请不吝赐教:设计规模5000m3/d,溶气泵23m3/h,扬程70m,11Kw,空压机1.5m3/min,11Kw压力0.8MPa;装有TVIII释放器 ,溶气罐大小400*3300mm,调试问题:1. 现在实际处理规模2000m3/d,运行时,溶气泵出水管路上阀门全开,会导致空压机内进水,溶气罐内压力升高至0.8Mpa以上,且运行不稳定,需一直调试溶气罐进水量和进气量;请问,是泵有问题还是其它问题,是否有人遇到类似情况?请达人帮忙解释一下原因。 谢谢!!!!!
14楼
空压机的出口要弄个稳压器,保证出来的压力是稳定的,还有就是溶气罐的压力太大了应该控制4公斤就够了,你调下释放器那的阀门保证,溶气泵进水量和你释放器的出水量的一样,让溶气罐的水位保持在中间高度。水就不会进到空压机了
回复
15楼
学习一下,感谢楼上各位大佬的精彩点评
回复
16楼
需要调节出气量,达到一个平衡
回复
17楼
楼主问题解决了吗?怎么解决的?
回复
18楼
先看一下大家的回复
回复
19楼
我们现在都是用溶气管技术了,不要溶气罐和空压机的。水量大的时候也可以备用一个
回复
20楼
偶是来学习滴、
回复
21楼
造成了生化系统失效
回复
22楼
学习 学习 最近才接触溶气气浮机
回复
23楼
回流比偏小了。
回复