最近做一变电所,要求做通风,但规范上没有很明确的说明,而又考虑他是特殊建筑,须考虑事故通风,所以这个排气次数最少12次/小时,排风机为防爆型的;在相关的资料里有20次/小时的规定,怎么办??
最近做一变电所,要求做通风,但规范上没有很明确的说明,而又考虑他是特殊建筑,须考虑事故通风,所以这个排气次数最少12次/小时,排风机为防爆型的;在相关的资料里有20次/小时的规定,怎么办??
2楼
你应该让电气专业提设备发热量,站房内最高允许温度,然后算通风量。
“在相关的资料里有20次/小时的规定,怎么办?? ”,又不是强条,管它干什么?
回复
3楼
特殊建筑就一定要作事故通风吗?呵呵。风机不分场合就用防爆型的合适吗?呵呵
其实,对于变电所的通风更多应该考虑的是对于不同的变电设施的发热量和设备允许的环境温度。就如同楼上所说的。然后嘛,就是咱们通风自己的计算了。
回复
4楼
一般电专业提不出比较准确的发热量,都是一个范围,而且,各家往往都不一样,我觉得要设备厂家提供的会好一些,或者,我们专业最好能总结出一个经验计算公式,比拍脑袋要好.
回复
5楼
不是的啊,电气专业可以提出散热量的啊,那个变压器的什么铜损啊什么铁损啊他们的设备都有这个的啊!
根据这个热量可以进行热量平衡计算啦,风量计算下来是多少就是多少,房子越大换气次数越小啊!
回复
6楼
帅哥能讲讲热量平衡计算公式吗?
回复
7楼
这个还真不清楚 ,不是学这个的,只能估计着来,能否举个例子讲讲,具体是如何计算的??
回复
8楼
不知道热量怎么算,国家又没有什么特殊的规定。
回复
9楼
啥样的变电所排风要防爆的风机?现在都是干式变压器,还没见用防爆风机的,楼主详细说说
回复
10楼
换气次数6次就行了,不用防爆。
回复
11楼
我也是第一次听防爆风机的说,变电所要防爆吗?
回复