关于末端试水装置安装位置的问题
cafein
cafein Lv.2
2018年12月18日 17:18:25
只看楼主

规范上要求,末端试水装置要安装在报警阀组供水最不点处,请问:那么这个位置是否应该在最高楼层? 因为我发现很多末端试水阀都装在了负一楼车库,所以有了这个疑问。

规范上要求,末端试水装置要安装在报警阀组供水最不点处,请问:那么这个位置是否应该在最高楼层?

因为我发现很多末端试水阀都装在了负一楼车库,所以有了这个疑问。

免费打赏
zjin
2018年12月18日 21:17:47
2楼
{(5@ZW[EXS37WNL}MQDVIS6.png规范规定的是每个报警阀组控制的最不利点洒水喷头处应设末端湿式装置,重点在“每个”。当这个报警阀组仅控制负一层喷头,即这个报警阀组的最不利点在负一层,那么在负一层就会有末端试水装置。