关于末端试水装置安装位置的问题
cafein
cafein Lv.2
2018年12月18日 17:18:25
只看楼主

规范上要求,末端试水装置要安装在报警阀组供水最不点处,请问:那么这个位置是否应该在最高楼层? 因为我发现很多末端试水阀都装在了负一楼车库,所以有了这个疑问。

规范上要求,末端试水装置要安装在报警阀组供水最不点处,请问:那么这个位置是否应该在最高楼层?

因为我发现很多末端试水阀都装在了负一楼车库,所以有了这个疑问。

zjin
2018年12月18日 21:17:47
2楼
{(5@ZW[EXS37WNL}MQDVIS6.png规范规定的是每个报警阀组控制的最不利点洒水喷头处应设末端湿式装置,重点在“每个”。当这个报警阀组仅控制负一层喷头,即这个报警阀组的最不利点在负一层,那么在负一层就会有末端试水装置。
回复
liupoquan
2018年12月19日 13:02:53
3楼
学习使人进步!
回复
sjylzz
2018年12月19日 14:46:19
4楼
2楼解释的很对
回复
a_kang
2018年12月19日 16:17:23
5楼
2楼解释到位,好好学习了!
回复
wo牛开大奔
2018年12月20日 19:59:32
6楼
又学到一招
回复
鱼藏水
2018年12月28日 09:07:23
7楼
学习一下~~~
回复
tql1
2018年12月29日 15:48:56
8楼
试水阀与试水装置有区别,有的设计试水阀位置按试水装置要求安装
回复
天高云淡09
2019年01月05日 08:31:23
9楼
谢谢分享
回复
lyy2010lyy
2019年01月08日 10:50:35
10楼
好资料!
回复
杨建001
2019年01月18日 09:49:11
11楼
谢谢楼主分享!
回复

相关推荐

APP内打开