砌体水池有什么计算软件?
钢筋混凝土矩形水池:池壁及隔墙根据内力计算决定单层或双层配筋。水平钢筋应插入邻壁,直线长度不少于25倍的钢筋直径;垂直钢筋应折入底板,其直线长度不少于1/3~1/4的底板短跨长度。池壁角隅区域的里外侧均应设置水平加强筋,加强筋插入邻壁的长度不小于1/3池壁高度,且不小于1m。
手算,按砌体规范走,力学部分也简单。
砌体水池灰缝抗剪一般都达不到要求,或者要做的很厚才行。小型的砌体水池可以参考国标的化粪池图集,增加圈梁等钢筋混凝土构件。